[石头968] 称量罩开启称量间压力升高

[复制链接]
药生
发表于 2013-9-6 08:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近调试称量罩,发现称量罩开启运行时,称量间对到大气压差是27Pa;称量罩停止运行,称量间对到大气压差是20Pa。
请问石头老兄,为何压力会增加?增加多少算正常?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-9-6 09:02:47 | 显示全部楼层
你是排到大气,还是工艺夹层?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:06:24 | 显示全部楼层
称量罩是自循环!称量间排风排向大气。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 09:09:48 | 显示全部楼层
是不是开启时排风引起的?坐等高手回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 09:14:18 | 显示全部楼层
可能是称量罩的自循环气流产生了压力
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-6 10:19:50 | 显示全部楼层
关注 学习  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-6 13:01:21 | 显示全部楼层
如果我没猜错,你的应该是负压称量罩,负压称量罩形成负压的原理就是把部分空气排至称量间称量罩以外的区域,因此会导致压差增大
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 22:50:33 | 显示全部楼层
你应该找HVAC的看看称量罩的图纸,HVAC原理图类似的,称量罩如果是100%自循环是不会引起房间压力变化的,除非房间特别小,开启称量罩会有气流扰动到小空间。
压力有变化,一定是SA和RA或者有EA,的风系统引起的。请查看你们的HVAC的调试的IQ/OQ的调试报告资料,看清楚。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 23:15:30 | 显示全部楼层
称量间为防止飞尘,应该是负压,称量罩也是为了防止飞尘,所以从称量间向外抽气,所以压差变大。是这样吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-9-21 09:22:44 | 显示全部楼层
由于最近较忙,这个帖子今天刚看到。
要清楚你的称量罩什么位置取风、什么位置排风、房间的送风、回风、排风……风压平衡是一个什么样子?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-9-22 08:03:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-9-21 09:22
由于最近较忙,这个帖子今天刚看到。
要清楚你的称量罩什么位置取风、什么位置排风、房间的送风、回风、排 ...

称量罩位于称量间,称量罩没有排风,称量罩仅自循环,称量间又送风和排风,问题是称量罩运行时,称量间对走廊是7Pa,称量罩停止时,称量间对走廊是15Pa。这是为什么?

点评

称量罩是从称量间室内取风,自循环,应该有过滤除尘吧,百分之多少外排?也没有? 可能是称量罩取室内风加压循环,减弱了室内送风的静压吧。 这个我还真不是很清楚。  详情 回复 发表于 2013-9-22 09:28
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-9-22 09:28:20 | 显示全部楼层
793295036 发表于 2013-9-22 08:03
称量罩位于称量间,称量罩没有排风,称量罩仅自循环,称量间又送风和排风,问题是称量罩运行时,称量间对 ...

称量罩是从称量间室内取风,自循环,应该有过滤除尘吧,百分之多少外排?也没有?
可能是称量罩取室内风加压循环,减弱了室内送风的静压吧。
这个我还真不是很清楚。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:10:27 | 显示全部楼层
有过滤除尘,排风是房间排风,称量系统是自循环,称量系统运行时称量间压力升高。我理解的是称量罩运行时有新风进入称量间,也就是自循环系统有泄露,但生产厂家就是不承认,但又说不清原因。所以向石头求教。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-24 09:38:32 | 显示全部楼层
我们层流罩内循环的时候 对压差也有很大的影响
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-17 14:57:29 | 显示全部楼层
整个称量间是一个整体本来应该压强相同,现在人为使一部分压强低了,那另一部分压强就相应的升高了吧。而测压表是在称量罩之外吧,那表测得就是称量罩以外的称量间和走廊之间的压差了。不知道想的对不对,刚接触医药设计
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-1-26 09:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
静态压差会是一个相对恒定的数值,动态压差也会是一个相对固定的数值。不用太纠结,咱又不研究苹果为啥会落地,难道你还想去研究气流对差压的影响吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-26 10:10:29 | 显示全部楼层
调试房间压差的时候该不该开层流罩
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-3 17:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表