请问一下,空调系统更换初、中效的滤网,更换后需不需要做完微生物检测及尘埃粒子的检测后才能开始进行生产?有没有具体的文件要求?请大家赐教
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 19:49:55 | 显示全部楼层
不需要。高效过滤器是最后一道屏障,拦截尘埃粒子和外界空气中的微生物就是靠高效。初效和中效的使用主要是为了保护高效,延长高效的寿命。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-22 20:04:42 | 显示全部楼层
1、更换初中效后要看一下阻力,要符合验证标准;
2、高效是过滤微生物和尘粒的屏障,初中效是辅助作用,一般不更换高效是不用检测微生物和尘粒的,除非有充分证据证明,更换初、中效后,静压差过大。
3、当然,你做了没人会反对,但是属于过度小心。

点评

楼主的问题, 我也是和这位青城童鞋一样的观点。也是符合官方说法。  发表于 2013-8-22 22:49

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
咕咕 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 20:22:10 | 显示全部楼层
更换初中效应该是在空调机房进行的,停机时间不应该超过20分钟,不会对环境造成影响,所以没有必要检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-23 00:07:16 | 显示全部楼层
同意以上所说
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-8-23 00:29:19 | 显示全部楼层
检测不检测看你级别及停机时间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-23 07:56:37 | 显示全部楼层
大于初始压差2倍,更换就行了
回复