在无菌车间发生层流突然停机不送风或风量达不到GMP要求,层流下的环境可以保持多久,分装机里面的物料在多久之内不会被污染?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 09:36:01 | 显示全部楼层
这个你需要做一下验证,不是随便说的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 09:46:32 | 显示全部楼层
去验证一下吧。人为停机、降低风量。验证一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 10:08:01 | 显示全部楼层
去验证一下吧。人为停机、降低风量。验证一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 10:34:57 | 显示全部楼层
需要做一下验证,不是随便说的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 10:43:28 | 显示全部楼层
这个不用验证的,只要压差达不到要求,不能开工生产。不用考虑洁净度失效的时间了。
此时分装机内的物料可以认定为已经被污染。
如果你还要通过验证确定洁净度失效时间,那是得不偿失。验证的工作量非常大,要面对非常大的质量风险。我劝你还是谨慎从事。

点评

赞同,验证有什么用。  发表于 2013-12-4 15:47
这个是正路 但估计很多企业不会第一接收 所以还是验证一下吧  发表于 2013-7-10 18:44
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 10:44:42 | 显示全部楼层
无菌制剂的无菌操作,这种情况风险极大,验证做起来也很难,不是说做验证就能做的。楼主一定是因为做验证时,条件很难掌握才提出的吧?很多时候,层流罩下的物料要销毁的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 11:04:43 | 显示全部楼层
无法评估、无法确定,验证不是万能的!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 12:59:02 | 显示全部楼层
需要考虑的因素较多,各企业都应该遇到过似乎都圆满解决了.罕见讨论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 18:46:40 | 显示全部楼层
还是验证一下吧 即使不成功最起码积累一些经验  直接报废估计企业负责人很难接受
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 15:44:23 | 显示全部楼层
在GMP无菌附录第三十八条中因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试以确认仍能达到规定的洁净度级别要求
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 16:08:12 | 显示全部楼层
我觉得首先应根据您的设备,背景环境等,短时间(3-5min)可以进行模拟或挑战实验,长时间我觉得模拟或挑战实验没有多大意义,因为可变因数太多,实验结果有一定的局限性。谢谢!
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-4 19:57:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 17:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表