请教各位,制药用水系统中使用点U型弯后端能采用GMP阀门吗?
主阀门19.05的,取样口是12.7的。能过GMP么?
主阀死角为L1<3D
另外关于支阀取样阀的死角定义是不是(L2+L3)<3D呢?
QQ图片20130629190030.jpg
QQ图片20130629211752.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-29 19:12:37 | 显示全部楼层
只要符合3D,不要有死角就行了啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-29 19:15:58 | 显示全部楼层
没有平面图,看不懂啊,U型弯在哪里?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-29 19:57:34 | 显示全部楼层
啥叫GMP阀门?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-29 21:04:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 tiantang2543 于 2013-6-29 21:12 编辑
石头968 发表于 2013-6-29 19:15
没有平面图,看不懂啊,U型弯在哪里?

图片上的S1口接U型弯
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-29 21:11:07 | 显示全部楼层
这真的吗,好好呀
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-29 21:19:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-29 19:15
没有平面图,看不懂啊,U型弯在哪里?

帖子重新增加图纸,这样的阀门在水系统中是否能用呢?

点评

这是特殊设计的带取样阀的一体化设计,应该可以啊。 L1/L2/l3越短越好。  详情 回复 发表于 2013-6-29 22:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-29 22:15:23 | 显示全部楼层
可以的!!我之前那个药厂就是这样的结构!!过了!!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-29 22:49:21 | 显示全部楼层
tiantang2543 发表于 2013-6-29 21:19
帖子重新增加图纸,这样的阀门在水系统中是否能用呢?

这是特殊设计的带取样阀的一体化设计,应该可以啊。
L1/L2/l3越短越好。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-29 22:54:50 | 显示全部楼层
1DQ}]~ZFO~$(~NL29BT(UID.jpg
见过这个位置加隔膜阀的吗?前几天刚见识过,都是这样做的,不解其意。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-30 05:10:17 | 显示全部楼层
以前没见过这种方式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 06:03:55 | 显示全部楼层
多了这个取样阀有什么益处么?为什么要设置呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 08:49:27 | 显示全部楼层
完全可以,不过要根据你的工艺需求设置取样点的位置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 09:16:18 | 显示全部楼层
不装在U弯后面还能装在哪?除非你不是循环管路
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-30 09:57:49 | 显示全部楼层
为什么要加个支路?从主路取水不行?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-30 10:49:29 | 显示全部楼层

给大家一个截图

截图.PNG
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-30 13:24:33 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-6-30 09:57
为什么要加个支路?从主路取水不行?

对于连接设备的硬管,使用点要求取样,不仅是主回路取样。做验证的时候对水质监测需要。

点评

那你这个管道的意思是,过了主阀门后,还有一段硬管直接连接设备?那这条管的水质怎么监测  详情 回复 发表于 2013-6-30 16:40
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-30 13:25:17 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-6-30 10:49

如果说>3D是不是就不可以了?

点评

一般的规范是建议不要>3D,管路洗的时候肯定是超过3D的。主要还是看实际使用情况,你不经常开的<3D也不保险。如果你是一直开的>3D又有什么问题呢。  发表于 2013-6-30 13:34
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-30 13:35:31 | 显示全部楼层
一般的规范是建议不要>3D,管路细的时候肯定是超过3D的。主要还是看实际使用情况,你不经常开的<3D也不保险。如果你是一直开的>3D又有什么问题呢。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-30 16:40:17 | 显示全部楼层
tiantang2543 发表于 2013-6-30 13:24
对于连接设备的硬管,使用点要求取样,不仅是主回路取样。做验证的时候对水质监测需要。

那你这个管道的意思是,过了主阀门后,还有一段硬管直接连接设备?那这条管的水质怎么监测
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 00:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表