洁净车间定期消毒后臭氧浓度怎么检测?浓度标准维持时间要求时多少

[复制链接]
药徒
发表于 2013-6-18 15:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
臭氧浓度标准要求多少?标准浓度下需要维持多少时间?检测一般都是用臭氧浓度检测仪吗?有推荐好的臭氧检测仪购买
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-18 16:21:58 | 显示全部楼层
臭氧好像应该在线测吧,甲醛是测残留
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-18 18:25:52 | 显示全部楼层
买套有氧防毒面具,在买一台臭氧检测仪,价格自己选定2000-10000元。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-19 11:36:09 | 显示全部楼层
有进口的检测器,在线检测浓度并可以记录数据的,不过价格贵点,几万元一台。使用的时候在消毒前把仪器放在房间即可,消毒后仪器拿出来,电脑中读取数据。人员绝对安全。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-19 16:50:36 | 显示全部楼层
标准呢,我也想知道。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 08:46:05 | 显示全部楼层
我们发生器上有带的  但是车间里面没有检测的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:09:54 | 显示全部楼层
有指导下介绍个检测仪型号
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 14:44:25 | 显示全部楼层
我也想知道啊 楼主
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 14:52:35 | 显示全部楼层
我是卖臭氧检测仪的 如有需要可以联系我下 18653267162
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 14:53:29 | 显示全部楼层
515732695 发表于 2013-6-20 13:09
有指导下介绍个检测仪型号

跟我联系下吧 我们是国内唯一一家生产高效过滤器检漏仪同时浮游菌采样器臭氧检测仪甲醛检测仪我们都做  18653267162  如有打扰 敬请谅解
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 14:54:04 | 显示全部楼层
gengguofeng 发表于 2013-8-1 14:44
我也想知道啊 楼主

跟我联系下吧 我们是国内唯一一家生产高效过滤器检漏仪同时浮游菌采样器臭氧检测仪甲醛检测仪我们都做  18653267162  如有打扰 敬请谅解
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 14:54:54 | 显示全部楼层
无法无天 发表于 2013-6-19 16:50
标准呢,我也想知道。

标准呢 大概是不低于30ppm才可以消毒 我是做臭氧检测仪的 如有需要可以和我联系下 18653267162

点评

我们验证的好像25就可以呀,负责验证的人告诉我的 30是科学文献还是你们自己验证的?  详情 回复 发表于 2013-8-4 23:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-4 07:26:33 | 显示全部楼层
买过一台,浓度低根本检测不到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-4 23:08:21 | 显示全部楼层
淡漠无痕 发表于 2013-8-1 14:54
标准呢 大概是不低于30ppm才可以消毒 我是做臭氧检测仪的 如有需要可以和我联系下 18653267162

我们验证的好像25就可以呀,负责验证的人告诉我的
30是科学文献还是你们自己验证的?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 10:38:56 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2013-8-4 23:08
我们验证的好像25就可以呀,负责验证的人告诉我的
30是科学文献还是你们自己验证的?

这个是以前一个客户做完说的 文献上是多少我还真不太清楚

点评

查了好多规范啥的,都没有明确的数值  详情 回复 发表于 2013-8-5 11:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-5 11:47:34 | 显示全部楼层
淡漠无痕 发表于 2013-8-5 10:38
这个是以前一个客户做完说的 文献上是多少我还真不太清楚

查了好多规范啥的,都没有明确的数值
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 11:38:42 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2013-8-5 11:47
查了好多规范啥的,都没有明确的数值

我给您个弄臭氧他们那面说的  B C D一次是  20ppm  15ppm  10ppm  不知道是否准确 我只知道上次一个客户是测到30PPM  反正过10ppm就有消毒能力的  应该是按照BCD那个浓度来就可以了

点评

谢谢提供  详情 回复 发表于 2013-8-6 20:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-6 20:39:20 | 显示全部楼层
淡漠无痕 发表于 2013-8-6 11:38
我给您个弄臭氧他们那面说的  B C D一次是  20ppm  15ppm  10ppm  不知道是否准确 我只知道上次一个客户是 ...

谢谢提供
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-8-6 21:13:09 | 显示全部楼层
卫生部2002年版《消毒技术规范》中有说明:
空气消毒:臭氧对空气中的微生物有明显的杀灭作用,采用20mg/m3 浓度的臭氧,作用 30min,对自然菌的杀灭率达到90% 以上。
在有人工作环境中,空气中臭氧浓度不得超过 0.3mg/m3。(这个是指残留)

点评

我也看了一遍,2008版,没找到相关内容,看来不仔细,谢谢提供。  详情 回复 发表于 2013-8-8 19:17
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 17:35:38 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2013-8-6 20:39
谢谢提供

客气啦               
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 09:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表