[专家答疑] 『专家答疑』13(答案9楼).水系统换热板温度计等安装问题,储罐是否要N2保护的问题

[复制链接]
药士
发表于 2013-5-17 05:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 岁寒三友 于 2013-5-18 06:32 编辑

13.纯化水送水、注射用水回水有双管板换热器,并串联有温度计、流量计、电导率仪及回水取样装置,但罐身高、取样不方便且仪器维护和检测也不方便,应如何安装呢?是否可采用U型弯下接取样阀解决呢?另外注射用水系统SIP时如何进行?若用水点有层高位差,储罐必须N2保护吗?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-5-18 06:31:25 | 显示全部楼层
以上问题请公司质量、工程部与设计院商量。通常不需要接流量计。注射用水的SIP按国际通常的做法,均用纯蒸汽。充氮保护应是工艺和产品的要求(防止氧化),用水点总会有层高位差,这与充氮保护无关。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 07:11:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 warriora 于 2013-5-17 07:12 编辑

“双管板换热器”是不是管式的?
我们的取样在SKID模块中,送水和回水各有个取样点,这样避免了在罐上取样。
纯化水系统消毒采用管式换热器进行巴氏消毒
注射用水系统也是采用管式换热器进行过热水灭菌。


若用水点有层高位差,储罐必须N2保护吗?
不明白您说的啥意思?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 07:15:10 | 显示全部楼层
学习学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 08:11:05 | 显示全部楼层
纯化水送水有双管板换热器,看来你公司很有钱哟!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 08:13:17 | 显示全部楼层
不用N2,你有排气过滤器即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 09:33:41 | 显示全部楼层
warriora 发表于 2013-5-17 07:11
“双管板换热器”是不是管式的?
我们的取样在SKID模块中,送水和回水各有个取样点,这样避免了在罐上取样 ...

同意此观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 14:13:05 | 显示全部楼层
安装换热器主要是用于器具的清洗,一般不加入循环回路安装即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 16:39:39 | 显示全部楼层
学习,希望讲解的再明白一些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-18 18:43:31 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-19 14:36:23 | 显示全部楼层
支持一下!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 17:03:16 | 显示全部楼层
学习,希望讲解的再明白一些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-21 09:18:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 qq198506112012 于 2013-5-21 09:20 编辑

储罐高的,回水可以做成U型弯接下来取样,换热器前后加温度传感器,控制蒸汽量,进而控制温度,(手动也可以),纯化水86度左右循环2小时,注射水回水温度达到121度,开始计时灭菌,  氮气的作用是不是与呼吸器的作用相同??平衡罐内压强与防止外界污染?液封作用?   求高人指点氮气有什么作用???
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 06:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表