发表于 2013-3-21 12:01:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-21 11:55
C可以吧
AB不可以,法规说无菌区不能直接与一般区相连。

我这里没有洁净区。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-21 12:02:39 | 显示全部楼层
无菌区最好不要有直接与一般区相邻的房间(包括密闭隔墙),人、物流经过更衣、气闸、缓冲,可以过度到一般区,但是密闭的隔墙、传递窗,最好还是过渡到低级别洁净区。
实在没办法,也可以接受吧,10Pa以上,最好12-15,最高不要超过70Pa。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 12:33:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-21 11:58
哈哈,一更无级别或低级别,二更静态高级别,缓冲是动态高级别。
梯度……

好吧,称呼有些不同,有把进入洁净区更衣的换鞋那个房间叫成缓冲间。

点评

前缓冲、后缓冲  详情 回复 发表于 2013-3-21 12:34
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-21 12:34:32 | 显示全部楼层
天0痕 发表于 2013-3-21 12:33
好吧,称呼有些不同,有把进入洁净区更衣的换鞋那个房间叫成缓冲间。

前缓冲、后缓冲
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-21 12:48:05 | 显示全部楼层
40以上吧,,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-21 13:39:21 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-21 11:55
C可以吧
AB不可以,法规说无菌区不能直接与一般区相连。

石头兄:请教了,C级与外界的压差要求到底有没有法规要求啊,我知道如果从D级过度的话,需要20pa,不过渡直接相连,是不是只要10pa

点评

原则上你说的是对的,>10Pa就可以,但是如果你既有D级又有C级,基本上你的假设不成立。 压差是一个系统工程,不是说你想让谁对谁多少就是多少,当然可以达到任意压差要求,但是不符合逻辑。 如果你的D对一般区大于  详情 回复 发表于 2013-3-21 14:31
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-21 14:31:22 | 显示全部楼层
小利 发表于 2013-3-21 13:39
石头兄:请教了,C级与外界的压差要求到底有没有法规要求啊,我知道如果从D级过度的话,需要20pa,不过渡 ...

原则上你说的是对的,>10Pa就可以,但是如果你既有D级又有C级,基本上你的假设不成立。
压差是一个系统工程,不是说你想让谁对谁多少就是多少,当然可以达到任意压差要求,但是不符合逻辑。
如果你的D对一般区大于10Pa,你的C与D又相邻,C和D之间也要大于10Pa,C与一般区也有可能同时相邻,计算起来就是C与一般区大于20Pa了。
你的C级有单独的人物流与一般区想通,假设你设定C与一般区大于10Pa,那么你的C是否与D也相邻或者想通呢,如果答案是yes,那么你的C、D就没有压差梯度了,C、D与一般区都是10Pa,这样不符合压差逻辑。
所以确定每个房间的压差,最好使用绝对压差,按照压差梯度从一般区往高级别区域过度,不管是C还是D,可以都从人物流往里面过度,然后C与D也要求有压差,综合设定就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-21 15:20:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-21 14:31
原则上你说的是对的,>10Pa就可以,但是如果你既有D级又有C级,基本上你的假设不成立。
压差是一个系统 ...

谢谢!麻烦了

点评

不客气,也不麻烦  详情 回复 发表于 2013-3-21 21:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 16:10:23 | 显示全部楼层
BA的建立必须在D的基础上!

点评

是的,无菌区四周至少D级。  详情 回复 发表于 2013-3-21 19:38
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-21 19:38:55 | 显示全部楼层
海无边 发表于 2013-3-21 16:10
BA的建立必须在D的基础上!

是的,无菌区四周至少D级。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-21 21:23:26 | 显示全部楼层
小利 发表于 2013-3-21 15:20
谢谢!麻烦了

不客气,也不麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 15:31:46 | 显示全部楼层
mutoulv 发表于 2013-3-21 11:23
没有缓冲室,气闸吗?直接连接怎么可以?

气闸需要装压差计吗?如果装的话是两边都装吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-29 09:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
如果不是隔离器内的A级,那你问的问题就不会发生。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 15:13:09 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-21 11:55
C可以吧
AB不可以,法规说无菌区不能直接与一般区相连。

法规没有这么说。A级区可以与任何低级别的区域直接相通,前提是要在任何时候都保证压差及方向。

点评

原则上不能直接相连,有风险的。 任何时候,谁也没100%的把握。 比如不能保证压差的时候  详情 回复 发表于 2013-6-30 15:40
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-30 15:40:32 | 显示全部楼层
tooseven 发表于 2013-6-30 15:13
法规没有这么说。A级区可以与任何低级别的区域直接相通,前提是要在任何时候都保证压差及方向。

原则上不能直接相连,有风险的。
任何时候,谁也没100%的把握。
比如不能保证压差的时候
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 16:01:48 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-3-21 11:02
实际操作过程中,压差均远远大于10帕的
你可从更衣室开始计算从一般区到C、B、A级的压差达到多少了?
你会 ...

同意看法!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 16:13:14 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-30 15:40
原则上不能直接相连,有风险的。
任何时候,谁也没100%的把握。
比如不能保证压差的时候

出现压差不能保证的时候,就应对环境进行清洁,消毒。

点评

从风险控制的角度考虑,最好无菌区与至少D级区相邻,我看到过有一本书上说过,忘记了是哪本书。  详情 回复 发表于 2013-6-30 16:22
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-30 16:22:29 | 显示全部楼层
tooseven 发表于 2013-6-30 16:13
出现压差不能保证的时候,就应对环境进行清洁,消毒。

从风险控制的角度考虑,最好无菌区与至少D级区相邻,我看到过有一本书上说过,忘记了是哪本书。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 16:28:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-30 16:22
从风险控制的角度考虑,最好无菌区与至少D级区相邻,我看到过有一本书上说过,忘记了是哪本书。

我们的A级灌装就是直接跟D级(包装区)相连的,直接开口,没有任何缓冲和隔离。这么多年没有任何问题,在这个位置压差常年在50Pa左右。我曾经要求在此位置加装一块带报警的压差计,但后来考虑意义真不是很大,幸亏当初没加,否则丢大人了。

点评

无菌区对外的开口,还是慎重处理为好。  详情 回复 发表于 2013-6-30 16:44
如果是一般区,不可能没有缓冲,工程上叫做鼠洞,带局部层流保护的,A和一般区直接开一个口是不行的。 通常最好和D级区,也不要直接开口,有一个带层流的鼠洞最好。  详情 回复 发表于 2013-6-30 16:43
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-30 16:43:19 | 显示全部楼层
tooseven 发表于 2013-6-30 16:28
我们的A级灌装就是直接跟D级(包装区)相连的,直接开口,没有任何缓冲和隔离。这么多年没有任何问题,在 ...

如果是一般区,不可能没有缓冲,工程上叫做鼠洞,带局部层流保护的,A和一般区直接开一个口是不行的。
通常最好和D级区,也不要直接开口,有一个带层流的鼠洞最好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 21:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表