请教大家一下,对于变频空调系统,其初中效过滤器的清洗更换周期怎么判断比较合理些?以什么样的指标来进行指导日常的维护保养工作。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-27 20:57:30 | 显示全部楼层
根据阻力的变化设定警戒限和行动限,达到即清洗更换。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-28 08:32:40 | 显示全部楼层
djsdyx 发表于 2015-10-27 20:57
根据阻力的变化设定警戒限和行动限,达到即清洗更换。

变频空调,阻力的变化值没有太大的指导意义。风量不够,可以加大频率。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 20:13:07 | 显示全部楼层
suq1982 发表于 2015-10-28 08:32
变频空调,阻力的变化值没有太大的指导意义。风量不够,可以加大频率。

如你所说,何须清洁初中效?一直调频即可了,当变频器达到最高值后再清!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-29 07:27:29 | 显示全部楼层
建议规定时间,定期更换,时间尽量短,节能
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-5 20:49:02 | 显示全部楼层
suq1982 发表于 2015-10-28 08:32
变频空调,阻力的变化值没有太大的指导意义。风量不够,可以加大频率。

个人意见,通常的二倍压差方式不适合自控空调定初中效清洗,而且在自控中初中效超压差应该不属于关键质量因素了,因为有变频它是自控调节始终能保持洁净区总风量和换气次数,因此我们对于初中效其实只需要关注它破没破就好了,这个就用在值班模式静态下的压差定起点就好了。至于周期性更换可以用历史数据统计二到三个月的压差上限(值班模式静态)。一般环境好的三个月定期换,环境差的一个月,这个根据当地情况做个说明就可以了吧。不知道说得对不对?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-24 09:05:12 | 显示全部楼层
现在的做法是厂家在选型的时候会给出一个建议更换的总阻力,日常SOP中写明两种更换方式,定期(防止兹菌),和总阻力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-24 16:23:39 | 显示全部楼层
我们厂都是达到初阻值的2--3倍就需要清洗,然后是一年更换一次
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-24 20:38:03 | 显示全部楼层
一是根据压差变化,二是规定更换周期
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 04:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表