蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7032|回复: 52
收起左侧

[施工改造] D级粉碎打粉区可以回风吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-1-17 21:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
粉碎打粉在D级洁净区,有前室,房间有除尘器,可以回风吗?还是直排不回风好?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 21:30:11 | 显示全部楼层
产尘量的功能间回风反而对净化系统维护添加麻烦,一般都是经过过滤直排
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-17 21:38:23 | 显示全部楼层
jxfan 发表于 2013-1-17 21:30
产尘量的功能间回风反而对净化系统维护添加麻烦,一般都是经过过滤直排

如果是单独的空调系统,只生产同一种产品,可否回风呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 21:43:02 | 显示全部楼层
也不好,回风是对高效增加了负荷,直排的好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 21:48:17 | 显示全部楼层
必须过滤后直排
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-17 21:48:31 | 显示全部楼层
hsy33 发表于 2013-1-17 21:43
也不好,回风是对高效增加了负荷,直排的好

粉碎区用单独的空调系统或者直排风,哪个更经济些呢?O(∩_∩)O谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 21:52:21 | 显示全部楼层
用直排风肯定经济些,但你要看看和什么样的洁净区共用空调,如果不能共用也得单独空调,直排。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-17 21:52:50 | 显示全部楼层
执着 发表于 2013-1-17 21:48
必须过滤后直排

但是厂房为了节约成本非要做回风,他们认为除尘器可以达到除尘的目的,GMP验收通不过怎么办?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 21:58:02 | 显示全部楼层
如果非要利用回风,呵呵找找给你做空调的是不是设计风量不够啊。如果够了为何非要用回风?如果你用回风你怎么保证你产尘间的经过过滤的回风安全?你回风怎么除尘的,袋式还是湿法,你的除尘的清洗拆卸是否可以保证你D级区域的安全?另外你的什么品种,什么剂型?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-17 21:59:06 | 显示全部楼层
hsy33 发表于 2013-1-17 21:52
用直排风肯定经济些,但你要看看和什么样的洁净区共用空调,如果不能共用也得单独空调,直排。

一般的称量  总混  压片  胶囊充填区  可以否? 防暴车间的空调系统是不是必须要单独的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 22:02:37 | 显示全部楼层
那应该是可以的,防暴区的最好是单独的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:04:00 | 显示全部楼层
执着 发表于 2013-1-17 21:58
如果非要利用回风,呵呵找找给你做空调的是不是设计风量不够啊。如果够了为何非要用回风?如果你用回风你怎 ...

谢谢O(∩_∩)O~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 22:07:10 | 显示全部楼层
"一般的称量  总混  压片  胶囊充填区"都是直排的,在设计的时候考虑到品种的特性,很多企业的胶囊充填区不仅是直排的连空调也是单独的,保证冲填时的温湿度要求。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:09:41 | 显示全部楼层
执着 发表于 2013-1-17 22:07
"一般的称量  总混  压片  胶囊充填区"都是直排的,在设计的时候考虑到品种的特性,很多企业的胶囊充填区不 ...

我们在胶囊充填的功能间设置了一个除湿机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 22:12:13 | 显示全部楼层
你的除湿机在运转的时候是否会升高你的充填间的温度,你要详细的了解一下你的除湿机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 22:15:53 | 显示全部楼层
加除湿机是可以的。。。我们也这样子用。。主是单独加一台空调,成本增加太多了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 07:21:52 | 显示全部楼层
过滤后直排是最好的办法。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 08:06:53 | 显示全部楼层
必须直排,不能回风!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 08:17:37 | 显示全部楼层
一般不建议回风,经过处理后直排!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 08:23:12 | 显示全部楼层
路过学习                 
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-7 01:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表