蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 369|回复: 15
收起左侧

[空调系统] 净化空调过滤网问题

[复制链接]
发表于 2025-2-21 13:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
初效过滤网使用1个月以上就会有破洞,不是滤网质量问题,应该是气流扰动打,导致初效滤网不停的抖动摩擦导致的,请问这个问题需要如何解决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-21 13:39:23 | 显示全部楼层
是初效过滤器吗?
我没太明白这个初效滤网怎么不停的抖动
初效过滤器是固定的,不会产生这个问题
如果是进风的初效滤网,固定一下就好了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-2-21 14:59:43 | 显示全部楼层
你说的是不是引风口的那个过滤网啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-21 15:01:25 | 显示全部楼层
进风风速太大了            
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-21 15:49:12 | 显示全部楼层
他说的应该是袋式过滤器,不是板式过滤器;主要原因就是风不平衡,先看一下你的进风口是否居中布置,再看一下风机摆放位置,最好也居中。风机出风口在机箱中间位置;然后看一下运行时风机运行状态,应该是不平衡,一股一股的,调一下模式稳定一下运行风量频率;如果新风口不在中间考虑加装一下导流板也可以改善;都不想改,换过滤器也可以,换成板式过滤器,减少摩擦也可以防止破损
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-21 16:47:00 | 显示全部楼层
袋式过滤器吧,你这么说应该不是板式的。互相抖动干扰的话是风不平衡,最开始设备OQ是怎么做的?建议检查一下设备本体或者设置的参数看一下是否有问题,是否考虑能更换成板式过滤器。楼上基本都分析完了都查一查吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-21 16:50:15 | 显示全部楼层
刨去上面的,取/引风口有效截面积是不是过小,导致进风风速过大;如果新风比较低,回风风量大于新风风量且设备本体较小也有可能会造成过滤器抖动。大概都看一下吧。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-2-22 07:30:03 | 显示全部楼层
针对净化空调过滤网问题,初效过滤网使用1个月以上出现破洞,确实可能与气流扰动导致滤网抖动摩擦有关。为解决此问题,建议从以下几个方面入手:

1. **检查气流分布**:确保空调系统的气流分布均匀,避免局部风速过高造成滤网抖动。可参考《GB 50073-2013 洁净厂房设计规范》中关于气流组织的相关条款。

2. **调整滤网安装方式**:检查滤网安装是否牢固,必要时增加固定装置以减少抖动。

3. **优化滤网结构**:考虑使用更耐磨损的滤网材料或改进滤网结构,提高其抗抖动能力。

4. **定期维护检查**:加强日常维护,定期检查滤网状态,及时发现并处理潜在问题。

通过上述措施,可有效减少初效过滤网因气流扰动导致的抖动摩擦,延长其使用寿命。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-24 16:29:22 | 显示全部楼层
勇往直前1 发表于 2025-2-21 15:49
他说的应该是袋式过滤器,不是板式过滤器;主要原因就是风不平衡,先看一下你的进风口是否居中布置,再看一 ...

您是专业的,我准备换成板式过滤器试试。


回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-25 15:18:01 | 显示全部楼层
那就是滤网堵塞了,没有及时更换导致的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-25 15:27:33 | 显示全部楼层
YANZHG 发表于 2025-2-25 15:18
那就是滤网堵塞了,没有及时更换导致的

滤网还是新的,滤网的颜色白又白
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-25 15:33:20 | 显示全部楼层
陆佳佳urr 发表于 2025-2-25 15:27
滤网还是新的,滤网的颜色白又白

那就是过滤面积不够或者是提高了过滤器等级,提高了初阻力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-27 17:26:49 | 显示全部楼层
勇往直前分析的比较到位,新风和回风混合后风压、风速不均匀,导致经过初效的气流不稳定,袋式滤网抖动,相互之间摩擦导致的破损。
我们以前也遇到过,先检查下袋式滤网的安装是否正确,一般袋子是竖着安装,如果横着就会往下耷拉上下摆动;新换的袋式滤网的长度有没有变化,新的是不是比旧的要长,越长摆动幅度就会越大,常规袋子长度为350-380mm
检测下新风管和回风管有没有缓冲挡板,挡板可以起到缓冲、均衡的作用
1、可以考虑缩短袋式滤网的长度,减少摆动和摩擦,
2、部分更换成板式过滤器,如果风机余量充足,全部更换成板式也是可以的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-28 15:19:02 | 显示全部楼层
鱼小小 发表于 2025-2-27 17:26
勇往直前分析的比较到位,新风和回风混合后风压、风速不均匀,导致经过初效的气流不稳定,袋式滤网抖动,相 ...

我咨询过滤网的厂家,他给出的结论和您一样,如果想改善需要缩短滤网的尺寸,这样子就成了非标滤网了,价格比原先的要贵一些。滤网还是新的,换了可惜,我研究一下能不能把滤网修补一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-28 15:34:02 | 显示全部楼层
鱼小小 发表于 2025-2-27 17:26
勇往直前分析的比较到位,新风和回风混合后风压、风速不均匀,导致经过初效的气流不稳定,袋式滤网抖动,相 ...

我的袋子可能是横着安装的,估计是装错了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-3-3 09:30:17 | 显示全部楼层
陆佳佳urr 发表于 2025-2-28 15:34
我的袋子可能是横着安装的,估计是装错了。

看来和我们之前一样,操作SOP写的不够详细,没有明确规定横竖方向,以前一直是稀里糊涂按原样装。
当然也不排除过滤器厂家制作的时候搞错方向,过滤器验收入库记得也要细化要求
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-20 22:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。