1228706402 发表于 2024-11-24 15:55 老师您好,我们是十万级医疗器械车间,车间一更是非洁净区域,二更是真正的洁净区域
使用道具 举报
北京正洁-第三方 发表于 2024-11-26 09:21 换一个小量程的试一下,再有就是确认一下表的安装,如果是嵌入式的,检查一下安装盒内是否有与墙板漏风的地方。
cloudsky 发表于 2024-11-26 10:20 一更是非洁净区,那你们的房间的压力要求是多少?怎么做的区分,它应该比CNC区的压力要高才对。不是说一更非洁净区就和cnc持平了。
开山大斧 发表于 2024-11-26 11:04 第一个问题:这样肯定是不对的,既然叫空调系统,那么说明它是一个整体,你这么单独调整两个房间之间的压差,考虑过其他房间的感受吗? 第二个问题:压差表就不在零上这个和送风量的均匀性,房间密闭性、表的安装,上面的也说了这些问题,这些都有关系,不建议频繁去归零 第三个问题:手持压差计可以按照楼上推荐的去做。 总结,先校准一下压差表的精度,然后再用手持压差计测量一下系统各个相邻房间的压差,如果想去调整,建议按照整体去调
1228706402 发表于 2024-11-26 11:29 感觉这个需要下很多功夫,不是小白能弄了的,需要很多人协同
开山大斧 发表于 2024-11-26 16:20 是到,不是那么容易的
北京正洁-第三方 发表于 2024-11-26 13:51 CNC就是一般受控区,不按洁净区管理。也可以理解成非洁净区。
cloudsky 发表于 2024-11-24 13:15 我靠,我忘记了你们根本就是一窍不通了。这句话“这些压差是我自己去车间顶棚上面调的进风阀和回风阀”我没仔细看,你既然敢这样调除非你是暖通工程师,否则你们知道你现在洁净室的风平衡是不是对的? 这句话一看就知道你们肯定没有用CAV和VAV都是靠手阀搞的?你调一下回风阀就是控制压差的,你们有EMS或者BMS监控系统吗?你现在调整了送风阀,其他房间肯定会乱的,你的风量要赶紧去测试才对,风量罩有没有,风量平衡表有没有,压差是最后去平衡的,要先保证房间的换气次数满足才行。
1228706402 发表于 2024-11-29 08:51 有风量罩,测过都超标了风量,老师,我私信您了,能进一步请教一下吗