x
纯化水系统已安装一年。两个月前换了RO膜。刚制的水,总出点指标都是合格的。但是放了2天,其他出水点有些菌长2个,有些能到80。亚硝酸盐都不合格。不知道怎么解决。每个出水点取水时都放了几分钟才取样测试。不知道咋办了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-29 11:35:54 | 显示全部楼层
对管路消毒与清洗。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-29 11:51:27 | 显示全部楼层
取水3-5分钟。取水前消毒取水口,每月定期大清,消毒管道并酒精清洗,月监测水口,周测总送总回
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-29 12:31:42 | 显示全部楼层
调查取样操作是否有问题,取样有没有额外加管,取样放水时间够不够,取样前对取样口清洁消毒是否到位是否正确,取水容器有无污染等,分别调查分配系统和制备系统,看是哪个系统的问题,制备系统还可以再细化点,RO、活性炭过滤器、系统管路等逐一排查,可能有生物膜也说不好,系统消毒还得看效果,你可以看看相关的资料
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-29 12:40:47 | 显示全部楼层
丁丁i3o 发表于 2024-10-29 11:35
对管路消毒与清洗。

我们现在用的是1%氢氧化钠溶液,每周清洗消毒一次。您那边是如何做管路清洗消毒的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-29 13:16:23 | 显示全部楼层
可以详细说说“放了2天”嘛?

亚硝酸不合格?有EDI模块吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-29 13:35:16 | 显示全部楼层
首先建议针对更换RO膜过程围绕人机料法环进行原因排查,找到根本原因再制定措施;同时可以找制水系统的供应商寻求专业的解决方案。

微生物不合格一般情况下可以对全系统进行消杀,使用氢氧化钠和过氧化氢进行循环冲洗,排空后重新制水进行一轮巴氏消毒,再次排空重新制水后检验看看。
以上仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-29 14:42:02 | 显示全部楼层
纯化水出现长菌和亚硝酸盐超标的问题,可能的原因有以下几点:
1. 微生物污染(导致长菌)
•
水源问题:如果原水中存在较多的微生物,则即便经过处理也有可能未能完全去除。
•
管道系统设计不合理或维护不当:如管路死角、死水区等地方容易积存污垢并滋生细菌;另外,若过滤器、紫外线灯等设备未定期清洗更换,则其杀菌效果会大大降低。
•
操作管理不严格:例如取样过程中引入外界污染物,或者在制备及储存环节中未按照GMP要求执行。
2. 亚硝酸盐超标
•
原料水质不佳:某些地区的自来水本身含有较高水平的氮化合物,在经过加热蒸发浓缩后可能导致最终产品中的亚硝酸盐浓度升高。
•
反渗透膜损坏/老化:RO膜是纯化水制备过程中去除杂质的关键部件之一,当其性能下降时无法有效阻挡小分子物质通过。
•
预处理阶段除氨不彻底:如果前级处理单元对于氨氮去除效率不高,则后续步骤中这些物质可能会被氧化生成亚硝酸根离子。
•
消毒剂残留:使用含氯消毒剂时,过量添加或者与水中有机物反应产生的副产物也可能包含一定量的亚硝酸盐。
•
环境污染:周围环境中存在的化肥、农药等因素也可能通过空气传播等方式间接影响到纯化水质量。
针对上述情况,建议采取如下措施:
•
定期对整个生产线进行清洁消毒,并检查各组件状态是否良好;
•
加强对进厂原材料的质量把控,确保其符合标准;
•
改善生产工艺流程,优化关键控制点设置;
•
建立健全质量管理体系,提高全员质量意识;
•
如条件允许,可考虑采用更先进的净化技术如EDI电去离子法来进一步提高水质。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-29 14:47:14 | 显示全部楼层
王宝w8i 发表于 2024-10-29 12:40
我们现在用的是1%氢氧化钠溶液,每周清洗消毒一次。您那边是如何做管路清洗消毒的

用途和行业可能不同,我们用过氧乙酸消毒。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-29 15:30:47 | 显示全部楼层
找厂家,做一次管路清洗和钝化,然后做管路的臭氧消毒循环,RO最好也能清洗消毒一下。之后测一下纯化水,如果微生物仍有问题,那管道里的菌真牛,考虑一下做生化武器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-29 16:28:30 | 显示全部楼层
到80的点位多吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-29 17:01:30 | 显示全部楼层
咒逐 发表于 2024-10-29 13:16
可以详细说说“放了2天”嘛?

亚硝酸不合格?有EDI模块吗?

没有EDI模块。放了2天是指周一制水,上班用的时候开循环,下班就关掉。这样道周三再检测。就不合格了。亚硝酸和菌都不合格
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-29 17:02:49 | 显示全部楼层

50以上的点有3个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-30 08:57:12 | 显示全部楼层
王宝w8i 发表于 2024-10-29 17:01
没有EDI模块。放了2天是指周一制水,上班用的时候开循环,下班就关掉。这样道周三再检测。就不合格了。亚 ...

新制的水合格吗,如果新水合格,循环后不合格,可能是有死水盲管,3D不合格,回水流速不达标,臭氧浓度不够这些原因
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-10-30 09:13:29 | 显示全部楼层
1、更换的RO膜方法错误
2、更换的RO膜导致了过滤系统出现新的故障发生;
3、更换的RO膜本身质量有问题;
4、管路在更换过程中,有污染产生了,在RO膜更换后没有进行消毒处理;
5、我们所现解的消毒,一般包括制水罐及管路的消毒,以及过滤系统的消毒,可以和供方沟通确认,进行一次彻底消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-30 09:48:02 | 显示全部楼层
王宝w8i 发表于 2024-10-29 17:01
没有EDI模块。放了2天是指周一制水,上班用的时候开循环,下班就关掉。这样道周三再检测。就不合格了。亚 ...

间歇用的期间水系统不开循环是否经过验证,需要考虑这个“关掉”是到什么程度,管道里面的水是否成了死水
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-30 11:07:25 | 显示全部楼层
有何不可丶N 发表于 2024-10-29 14:42
纯化水出现长菌和亚硝酸盐超标的问题,可能的原因有以下几点:
1. 微生物污染(导致长菌)
•

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-30 15:09:08 | 显示全部楼层

你可以看看把取样口取下来灭菌再试试,我们以前出现过极少部分点位微生物多,就这么处理的,再有就是管内水多放一放
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-30 16:33:57 | 显示全部楼层
用的时候开循环,不用不开循环,现在还有这样操作的法规都要求要24小时循环了
如果按上面的说法,那大概率还是纯化水供水管道长菌的可能最大。停泵时,纯化水罐是否排空?管道是否排空?二次开启循环有无措施,怎么能保证停泵过程中供水系统 不被污染不长菌?有无相关停泵验证?
看你们的操作方式,估计换膜后也没做消毒处理,换膜过程引入微生物也是有可能的,可以通过检测二级产水是否合格,来排除制备系统的问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 01:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表