十万级生产车间内装冷库可行吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2024-9-8 22:01:42 | 显示全部楼层
可以,根据工艺需要设置,但是,不得对洁净区产生不利影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-9 09:04:16 | 显示全部楼层
哇卡斯 发表于 2024-9-7 17:24
冷库是是个独立的房间,15平左右,公司想的是按洁净区管理,但是送风回风这些都不知道咋搞。
现在设计图 ...

现在设计大多是冷库放外面,液体、气体通过管路对接洁净区就行了,其他的可以通过物料闸间传递。直接放到洁净区的的话不好管理,要是在洁净区CCS要怎么写,温差大湿度大,大概率会有冷凝水,长期有水容易长菌的,还有怎么维持洁净区要求,检漏、压差、风量、自净、还有环境监测。要是像产尘类房间做成单排房间的话耗能估计挺高(维持恒定温度还得兼顾外排气),综合看还是建在洁净区外面合适。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-9 09:15:15 | 显示全部楼层
YJ1992 发表于 2024-9-6 19:56
是否可理解为一台设备呢?

对呀就增加了一个制冷设备
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-9 12:07:20 | 显示全部楼层
可以参考冻干机。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-9 14:06:33 | 显示全部楼层
可以,建议不用划到洁净区,给它一个缓冲间再进入冷库
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-9 15:43:48 | 显示全部楼层
可以的,我们就有一个在车间里面。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-9 17:25:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 tzwangzhen 于 2024-9-9 17:29 编辑

我们也是体外诊断,两个厂房用了两种模式。但其实感觉两种方式,我们自己内部都不是很认可,还好生产结果还ok。1.冷库内直接安装FFU。但是这个房间里面还有超净工作台,一般情况不对房间做什么监测,只是监测超净台。我们在超净台内操作,完成后,给设备分装,分装设备有单独的层流装置。
2.冷库配备洁净空调和转轮除湿机,只是用作新风补充和房间内除湿。送风和回风都是通过H14高效过滤器。还是操作在超净台,设备有层流。虽然换气次数什么不达标,但是我们对房间环境也做过监测,静态微生物和尘埃粒子达标,动态没测了,估计是觉得结果不会好看的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-10 13:54:35 | 显示全部楼层
我上一家公司就在洁净区里建了冷库,冷库有做缓冲,经过多次核查没有老师提过这个问题?

回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-30 09:23:24 | 显示全部楼层
哇卡斯 发表于 2024-9-8 18:24
就是试剂,有时候一天配不完,体积又大,不方便搬到外面的冷库。
也没有不稳定,就是半成品存储要求2-8

所以啊 单独将一个房间作为冷库,现在是要求加上高效空调系统,保证送回风 ;看你们药液是通过储罐管道运输 还是洁净桶运输
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-20 03:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表