蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 786|回复: 8
收起左侧

[空调系统] 洁净区内那些房间要安装压差表

[复制链接]
发表于 2024-7-19 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 Sketchy 于 2024-7-19 10:57 编辑

洁净区内那些房间要安装压差表?有不有相关文件规定?药监局来检查是问我们废弃物入口怎么没装压差表?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-19 10:45:23 | 显示全部楼层
没看太明白,我们主要的功能间安装,其余就是看看哪里是需要监测的点,会安装的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-7-19 10:48:20 | 显示全部楼层
我们是有EMS系统,所有房间都能监测
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-19 11:10:45 | 显示全部楼层
人流通道、物流通道必须安装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-19 11:13:07 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2024-7-19 10:48
我们是有EMS系统,所有房间都能监测

不同级别之间互通是必须需要有压差检测的啊,同级别之间看污染程度,如果有产尘,产热,产湿的房间存在交叉污染情况,需要增加,完全取决你的风险评估啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-19 11:14:45 | 显示全部楼层
房间和房间不同级别的要安装
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-19 12:02:29 | 显示全部楼层
虽然在EMS中有房间的压差,但现场需要记录压差的房间,还是需要安装原位显示的压差计。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-14 17:34:36 | 显示全部楼层
跨级别区域、关键房间、负压区域建议安装压差计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-23 10:03:51 | 显示全部楼层
凡是存在污染和交叉污染的房间都需要安装,比如有毒区和无毒区,比如同一级别的不同梯度直接,不同级别直接,都需要安装。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 05:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表