蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 440|回复: 3
收起左侧

[生产设备] 关于CIP清洗水加热对于换热器有没有要求用板式换热器还是洁净管式换热器

[复制链接]
发表于 2024-6-18 16:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
CIP清洗水加热对于换热器有没有要求用板式换热器还是洁净管式换热器???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-18 17:25:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 晴天plx 于 2024-6-18 17:29 编辑

看你CIP站的大小了,大的就用管换,小的用板换,既然有CIP站,那体积一般就不会小,用管换,而且没有必要用板换,只是加热,对温度要求不高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-19 08:32:20 | 显示全部楼层
如果说你做的是注射剂产品就不要用板换,板换的构造你可以搜图看下,优点是接触面积大、换热效率高、也便宜,缺点是里面坑坑洼洼死角多,不卫生。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-19 08:59:48 | 显示全部楼层
板式换热器存在泄露风险,会污染CIP用水,直接上管板式换热器吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-10-6 16:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表