请教“风淋式传递窗”需要确认风速吗,标准什么?

[复制链接]
药徒
发表于 2024-6-3 11:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大神,最近在做传递窗确认,发现车间安装了一台利旧的传递窗,传递窗是风淋式的,有高效过滤器,这类传递窗风速如何确认,标准是多少


eca637b6-f21e-46cc-acf8-50b55f2119f4.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 12:34:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

JG/T 382-2012传递窗标准,风速的标准是确保喷嘴出风口风速能达到20m/s以上,以实现最佳吹淋效果
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-3 13:16:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

楼主上正解,有一个标准的,按这个标准做就好
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-3 15:27:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这个比较难搞了,做的项目其实还是那些。但是做检漏你这个很麻烦的,很有可能就是漏的。二楼回复是对的,但是你这台原来不知道做过验证没有,如果没有,那么你现在去做很可能就会出问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 16:07:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

学习一下感谢金币
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-3 16:52:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

意义不大啊,只能看设备是否正常,但不能看是否有效果
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-4 08:23:14 | 显示全部楼层
参考JG/T 382-2012
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-5 13:36:03 | 显示全部楼层
学习一下感谢金币
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册