我们有一个小冷库,只是在墙边放置了货架,房间中间区域为空置区域,但是有时候中间的空置区域也临时放置一些温控货物,所以我们mapping的时候要覆盖这个区域。根据法规布点方法,房间的中心区域需要布点,我们临时放置一个支撑物将中间点布控上。mapping的结果显示,我们的最差点恰好出现在中间这个点上,所以我们需要将此点设置为日常监控点。但是问题来了,这个点没有支撑物,不好设置监控探头,如果从屋顶或者某个位置加一个固定管将探头引过来倒是可以做,但是这样的话叉车在里面操作的时候就特别容易撞上,请教各位专家这个问题如何解决?谢谢
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-4-19 08:29:49 | 显示全部楼层
从顶上放一根管子加一个挂勾不就可以了?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-4-19 08:30:21 | 显示全部楼层
冷库温控不是应该是最高温度点位吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-4-19 08:30:26 | 显示全部楼层
冷库温控不是应该是最高温度点位吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-19 09:10:44 | 显示全部楼层
第一:确认一下是否该点真的是最差点,数据是否合理,评估是否合理
第二:如确认该点真是最差点,可以评估用第二最差点替代,并充分说明理由(数据差异不大、操作方便性、布置合理性等)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-19 15:33:24 | 显示全部楼层
最差点应该不会出现在房间的中间区域吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-19 19:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
李靖1 发表于 2024-04-19 15:33
最差点应该不会出现在房间的中间区域吧

这个不好说呀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-19 19:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
gezi2480 发表于 2024-04-19 09:10
第一:确认一下是否该点真的是最差点,数据是否合理,评估是否合理
第二:如确认该点真是最差点,可以评估用第二最差点替代,并充分说明理由(数据差异不大、操作方便性、布置合理性等)

谢谢,您说的也是一种考虑。我们是想着如果最差点真在这里,就选择距离其最近的平行位置货架或者墙上。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-19 19:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-04-19 08:30
冷库温控不是应该是最高温度点位吗?

是啊,就是怕最高温度点出现在这里
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-19 19:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2024-04-19 08:29
从顶上放一根管子加一个挂勾不就可以了?

那样碍事,叉车作业时容易撞上
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-4-19 21:08:28 | 显示全部楼层
冷库中间的温度最高,感觉就像被层层包裹的A级区反而是最脏的一样。感觉这不仅仅是布点的问题,还要解释清楚啊,是否冷库本身就存在不合理的情况。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-22 13:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2024-04-19 21:08
冷库中间的温度最高,感觉就像被层层包裹的A级区反而是最脏的一样。感觉这不仅仅是布点的问题,还要解释清楚啊,是否冷库本身就存在不合理的情况。

有道理啊,谢谢!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-23 16:49:07 | 显示全部楼层
用根细线串起来然后用强磁吸住就行了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-29 10:45:48 来自手机 | 显示全部楼层
Zero_Qch7g 发表于 2024-04-23 16:49
用根细线串起来然后用强磁吸住就行了

是个办法,谢谢,!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-8 09:00:51 | 显示全部楼层
跟放培养皿架子一样,弄个可移动式的,作业的时候移到旁边去;话说回来,冷库的话最差点需要评估的,中间做出来的最差点位置并不一定是有效的(如果做出来是中间点,我会重新评估,重新做一次,合适的位置,评估充分即可)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-9 08:42:19 | 显示全部楼层
我理解的是,温度监测目的是监测货物贮存的稳定性,选择满载时候或空载(货架上)呈对称分布,明确最差使用环境获得的最差点(满载)都能监测过关,那么监视才具有意义
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-6 22:03:09 | 显示全部楼层
測繪佈點有問題~~應該重新測繪
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-25 17:24:21 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-4-19 08:30
冷库温控不是应该是最高温度点位吗?

他的最差,就是最高的意思
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 09:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表