工程缺陷,冷却塔比主机低很多,除了提升冷却塔高度,还有其它好的办法吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-3 11:15:40 | 显示全部楼层
我想起我们有个工程缺陷,就是冷水机组的管道太细了,导致机组频繁启动,现在我们也在改冷水机组的水量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-3 11:16:55 | 显示全部楼层
增加表冷面积
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-3 11:24:22 | 显示全部楼层
试试加泵循环
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-3 13:16:41 | 显示全部楼层
不懂,来学习下,冷却塔低位置影响散热吗?还是只是单纯的低?

点评

我猜测是水塔水位太低了,每次停机以后冷却水管道就排尽了进空气了  详情 回复 发表于 2024-4-3 13:28
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-3 13:23:59 | 显示全部楼层
加泵,高处加水箱
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-3 13:28:37 | 显示全部楼层
oceanzhu 发表于 2024-4-3 13:16
不懂,来学习下,冷却塔低位置影响散热吗?还是只是单纯的低?

我猜测是水塔水位太低了,每次停机以后冷却水管道就排尽了进空气了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-3 13:35:19 | 显示全部楼层
写文件的机修 发表于 2024-4-3 13:28
我猜测是水塔水位太低了,每次停机以后冷却水管道就排尽了进空气了

进空气没啥吧,估计是停泵后水直接溢流了

点评

溢流更正常了,流点无所谓的最多几吨水,排市政就行,一吨才几块钱, 进空气主要是,假如哪天忘了去排气,就会螺杆机干烧报警啊  详情 回复 发表于 2024-4-3 13:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-3 13:43:19 | 显示全部楼层
那得看你实际啥情况了,我有个建议你可以考虑下,就是把你的冷却水系统换成闭式系统。第一个把冷却塔换成闭式的,第二个是增加个换热器、泵还有水箱,将你现在的冷却水系统改成闭式的,冷却塔内水循环经换热器给你主机的冷却水进行降温,好处是冷却水的水质容易把控,降低冷凝器的结垢,坏处就是闭式系统没有开放式系统降温效果好
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-3 13:56:23 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2024-4-3 13:35
进空气没啥吧,估计是停泵后水直接溢流了

溢流更正常了,流点无所谓的最多几吨水,排市政就行,一吨才几块钱,
进空气主要是,假如哪天忘了去排气,就会螺杆机干烧报警啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-3 14:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2024-04-03 13:35
进空气没啥吧,估计是停泵后水直接溢流了

是的,水溢流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-3 14:59:22 | 显示全部楼层
写文件的机修 发表于 2024-4-3 13:56
溢流更正常了,流点无所谓的最多几吨水,排市政就行,一吨才几块钱,
进空气主要是,假如哪天忘了去排气 ...

主机通常都会又靶流开关,没有流量是无法启动的

点评

流量开关也有损坏的可能,还有一台机组我印象深刻,不知道什么时候流量开关坏了没零件换就短接了,谁也没说,人才  详情 回复 发表于 2024-4-3 15:27
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-3 15:27:12 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2024-4-3 14:59
主机通常都会又靶流开关,没有流量是无法启动的

流量开关也有损坏的可能,还有一台机组我印象深刻,不知道什么时候流量开关坏了没零件换就短接了,谁也没说,人才
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-3 16:12:25 | 显示全部楼层
降低主机一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-6 17:06:50 | 显示全部楼层
看你水泵是在冷却塔的高度还是冰机的高度了,在冷却塔高度加个水箱防溢流就行了,在冰机的高度除了加水箱还要搞个真空引水器,确保停机再启动时水泵不吸空,
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-19 10:54:05 | 显示全部楼层
冷冻水  冷却水循环水泵节能改造  节电率30%左右  可以免费试用,可以给个联系方式吗? 周15150144442
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-7 09:55:51 | 显示全部楼层
花点钱,抬高冷却塔最简单最经济而且一劳永逸。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-7 21:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
这种管道容易进空气吧,可以考虑做成闭式系统,恒压供水
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 01:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表