蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2754|回复: 26
收起左侧

[空调系统] 空调机组初效过滤器的压差比初始压差小了是什么原因

  [复制链接]
药徒
发表于 2024-1-11 14:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下各位老师,空调机组更换了初效过滤器之后初始压差大约10pa,运行1个月左右之后出现初效压差变小的现象,压差表摆动幅度比较大,有时会摆动到5-8pa,确认过也不是过滤器破损,这是正常现象吗,与中效压差变大了是否有关
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-1-11 14:40:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-11 14:45:56 | 显示全部楼层
我们摆动也特别大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-11 14:47:23 | 显示全部楼层
我们摆动幅度大,还被提出过缺陷
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-11 14:49:21 | 显示全部楼层
hnlhqa 发表于 2024-1-11 14:47
我们摆动幅度大,还被提出过缺陷

那你们后期咋整改的

点评

当时是测压差的那个软管正对着风口,搞的断了点,就没那么波动了  详情 回复 发表于 2024-1-11 14:52
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 14:49:45 | 显示全部楼层
正常现象,我们也是,但记录都是按现场压差记录,检察官说实事求是。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-11 14:49:57 | 显示全部楼层
过滤器的压差变化和风量、过滤器本身有一定的关系。风量小了,压差也小。还有过滤器破了、薄了、安装时漏风了都可能使压差变化。还有一个就是过滤器前后,压差表上下的管道位置变化对压差也有影响

点评

这经验很丰富了,学习了  详情 回复 发表于 2024-1-11 14:53
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-11 14:52:29 | 显示全部楼层
polygon 发表于 2024-1-11 14:49
那你们后期咋整改的

当时是测压差的那个软管正对着风口,搞的断了点,就没那么波动了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-11 14:53:12 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2024-1-11 14:49
过滤器的压差变化和风量、过滤器本身有一定的关系。风量小了,压差也小。还有过滤器破了、薄了、安装时漏风 ...

这经验很丰富了,学习了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-1-11 14:54:55 | 显示全部楼层
压差变小,两个可能的原因。
1、漏了,这个你们已经排除了,不过,有些不是肉眼可见的,所以,建议再确认一下。
2、风量变小了。
风量变小的原因,也可能有两个,一是风机频率降低了,一是前面或后面堵了(比如,你说的中效压力变大了,这个变大,如果是小幅的,不会对风量有大的影响,但如果明显变大,会造成阻力变大,风量变不)。
因为,空调初中效的压力表,本质上,是在检测压力差,也就是压降,而不是绝对压力。所以,漏了和风量变小了,都会造成压差变小。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-11 15:17:41 | 显示全部楼层
其实还有一种可能是风机皮带松了,开始老化,但是没有完全断,断了会有很严重的烧焦味
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-1-11 15:20:11 | 显示全部楼层
还好有最后一句话
压差变小要么破损、要么上下游有堵塞情况。

点评

当然也有可能是管道有破损。 但是摆动大的话,如果排除仪表本身问题,那么中效堵的可能性比较大,具体还应以现场排查结果来判断。  详情 回复 发表于 2024-1-11 15:22
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-1-11 15:22:14 | 显示全部楼层
老K 发表于 2024-1-11 15:20
还好有最后一句话
压差变小要么破损、要么上下游有堵塞情况。

当然也有可能是管道有破损。
但是摆动大的话,如果排除仪表本身问题,那么中效堵的可能性比较大,具体还应以现场排查结果来判断。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-11 15:34:09 | 显示全部楼层
在不变频的情况下没考虑过初效质量不好漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-11 16:19:04 | 显示全部楼层
如果排除了粗中效过滤本身的问题,风机也没故障,但是压差变化了,可能的原因是过滤器框架跟机组不贴合,”穿“了,有一部分风直接跑了。压差不稳,波动较大,原因初中效距离远,气流波动,解决措施比较简单,机组内部气管做个缓冲就是,再简单点就是气管打个结就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 17:19:17 | 显示全部楼层
一个原因是漏风了,一个是风量减小了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-15 16:17:52 | 显示全部楼层
1检查风机频率有没有变化;2检查风机皮带是否松动;3检查前后端是否脏堵,看中效压差是否变大;4检查初效是否完好,有无破损;4检查初效导压管,特别是迎风端,是否固定良好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-16 09:20:50 | 显示全部楼层
可以给取压头的区域做个小静压箱,那样指针的摆动就很小了。指针摆动幅度大的原因可能是机箱内部风不均匀,形成湍流导致。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-17 18:11:42 | 显示全部楼层
hnlhqa 发表于 2024-1-11 14:47
我们摆动幅度大,还被提出过缺陷

我们空调箱上压差表没有浮动,被老师质疑了

点评

没浮动,也质疑,所以现在的老师都是想当然的  详情 回复 发表于 2024-1-18 11:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 08:43:54 | 显示全部楼层
初始压差大约10pa,什么型号的过滤器
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 21:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。