[其他] 库房温湿度分布确认

[复制链接]
发表于 2024-1-3 09:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在库房温湿度分布首次验证后输出了最差点(冷点和热点),根据验证结论在最差点放置温湿度记录仪进行日常监测。但是在后面极端条件(夏季和冬季)温湿度分布验证时,冷点和热点位置发生了变化,请问这个是按照最近一次验证结论重新输出日常监控点位置吗?这种应该怎么评估?恳请各位大神答疑解惑
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-3 09:34:16 | 显示全部楼层
先走变更,变更点位,当你空态,非极端和两个极端都做完后,把最差点都罗列出来,就知道最差点了(一般都是非极端点位的)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-3 09:37:14 | 显示全部楼层
加EMS探头不行吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-3 09:58:18 | 显示全部楼层
前排围观答案。这是只做了冬夏极端,得出温度冷热点,湿度高低点,然后就不知道怎么评估了。目前的想法是,在夏季的热点,冬季的冷点加EMS探头,但这样缺少了湿度点位,难道要再增加EMS点位吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-3 10:23:49 | 显示全部楼层
前排围观答案,好奇各位的做法
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-3 22:45:56 | 显示全部楼层
日常监控点就是冷热点,变了不还是这2个点