1、悬浮粒子求平均时,可以保留一位小数嘛
2、悬浮粒子是测的原始值还是浓度值,这两个值的单位是什么啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 19:24:10 | 显示全部楼层
1. 一般不保留,保留几位看标准,标准是到哪位就是哪位,所以不保留
2. 一般不要浓度值,看你标准的取样体积是多少,可以去折算,N/m3
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-2 08:36:06 | 显示全部楼层
取整数,一般设备显示是实际值
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2023-11-2 08:54:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-2 08:55:23 | 显示全部楼层
照着设备打印条的结果写
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-11-2 09:17:27 | 显示全部楼层
你的粒子计数器没有打印功能吗,是自己生成报告出来的吗?有打印条就直接抄写上面的数值,有小数就抄小数,是整数就抄整数。这个是要有对应的数据,不是你随便写的。求均值应该也可以在计数器上进行设置,机器自动计算出结果,如果是太老的机器没有这些功能,你自己计算就取整数好了。
悬浮粒子你说的应该是是颗粒数和机器取样28.3L的浓度值,这个浓度值国际上基本没用了,都是求和的数值,单位是N/m3
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-11-2 11:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2023-11-02 09:17
有   机器算出来了的就是带一位小数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-2 11:41:26 | 显示全部楼层
现在的检测方法话要算平均值?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-2 13:46:40 | 显示全部楼层
霧月星祥 发表于 2023-11-2 08:54
METONE 设备就带小数

和程序设置有关,原则上都是 根据体积折算出来的
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2023-11-2 15:19:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-7 13:47:09 | 显示全部楼层
打印条上∑N/m³的结果与标准pc/m³之间有什么关系?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-17 15:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表