[其它] 设备设施的气流流型的定期确认的周期

[复制链接]
药生
发表于 2023-4-11 10:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   我想请教一下各位老师:1、关于单向流设备设施(传递窗、负压称量罩、FFU、隔离器等)的气流流型除了首次确认,定期再确认的周期定多久比较合适。
2、关于洁净室非单向流的气流分布测试除了首次确认,是否有必要定期进行测试。
      找了不少法规,好像没怎么看见对气流流型再确认周期的规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-11 11:06:49 | 显示全部楼层
药典四部9205对这有描述 最长时间24个月

点评

看见了,谢谢老师~  详情 回复 发表于 2023-4-11 11:23
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2023-4-11 11:23:07 | 显示全部楼层
流光1 发表于 2023-4-11 11:06
药典四部9205对这有描述 最长时间24个月

看见了,谢谢老师~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-5 11:04:31 | 显示全部楼层
流光1 发表于 2023-4-11 11:06
药典四部9205对这有描述 最长时间24个月

只是规定了药品洁净实验室
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-5 11:09:57 | 显示全部楼层
欧盟无菌附录1里面有规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-5 12:41:48 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-5 15:48:34 | 显示全部楼层
gb50073附录A里面有描述最长时间24个月
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-16 22:10:21 | 显示全部楼层
风速及A级下环境不变是不是不用进行再验证

点评

A级环境下的风速,每半年做一次再确认(无菌生产)  详情 回复 发表于 2023-5-17 11:41
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2023-5-17 11:41:56 | 显示全部楼层
知行致用 发表于 2023-5-16 22:10
风速及A级下环境不变是不是不用进行再验证

A级环境下的风速,每半年做一次再确认(无菌生产)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-8 12:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表