纯蒸汽发生器出口检测合格,湿热灭菌柜用点检测干度不合格,过热度低于当地沸水温度,原因是什么
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-3-19 18:15:14 | 显示全部楼层
渗漏、失压?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 22:35:53 来自手机 | 显示全部楼层
对蒸汽品质检测方面不了解的可以找我解答,本人对en285规范做过深入研究,现有市面上充斥了大量不合规检测产品,客户由于对法规缺乏认知,很容易被伪劣产品忽悠
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-6 08:31:36 | 显示全部楼层
1、确认有无疏水阀;如有疏水阀工况状态;
2、确认保温情况,可能保温未到位,导致末端冷凝水过多、温度过低
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-3 14:25:01 | 显示全部楼层
首先确定一下探头和表是否准确,建议将过热度探头放入沸水中保持,如果低于100℃,可以在表上相应增加差值。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-3 14:25:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 战栗贵公子 于 2024-9-3 14:30 编辑

首先确定一下探头和表是否准确(外送校准一言难尽),建议将过热度探头放入沸水中保持,如果低于100℃,可以在表上相应增加差值。