蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4432|回复: 32
收起左侧

[空调系统] 洁净区空调停机7个月,现在运行需要做啥验证吗?还是直接消毒,日常环境监测就可以

  [复制链接]
药徒
发表于 2023-1-10 14:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区空调停机7个月,现在运行需要做啥验证吗?还是直接消毒,日常环境监测就可以
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-1-10 14:54:51 | 显示全部楼层
停了7个月,要重新启动OQ/PQ的验证,验证通过才能使用。

点评

正常停机,应该不用写OQ吧,只要在验证效期内做好环境监测就可以了  详情 回复 发表于 2023-1-10 15:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-10 15:02:20 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2023-1-10 14:54
停了7个月,要重新启动OQ/PQ的验证,验证通过才能使用。

正常停机,应该不用写OQ吧,只要在验证效期内做好环境监测就可以了

点评

可以做停机验证的,但一般停机验证都不超1个月比较多,你超了那么多个月,不做验证怎么可以?  详情 回复 发表于 2023-1-10 15:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-10 15:04:25 | 显示全部楼层
需要重新做空调系统验证
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-1-10 15:15:31 | 显示全部楼层
水手波波 发表于 2023-1-10 15:02
正常停机,应该不用写OQ吧,只要在验证效期内做好环境监测就可以了

可以做停机验证的,但一般停机验证都不超1个月比较多,你超了那么多个月,不做验证怎么可以?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-10 15:32:09 | 显示全部楼层
时间太长,在启动前应该做验证
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-1-10 15:32:10 | 显示全部楼层
如在再验证周期内可不做

点评

这不是周期验证的范畴,已经超过停机的最大期限了  详情 回复 发表于 2023-1-10 16:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-10 15:32:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-10 15:46:28 | 显示全部楼层
我觉得没到验证周期就没必要吧  做一下重新开机的一系列检测就好了,当然到期了 还是的做验证
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-1-10 15:49:48 | 显示全部楼层
需要重新验证
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-1-10 15:54:00 | 显示全部楼层

需要重新做空调系统验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-10 15:58:39 | 显示全部楼层
停机了那么久应该要做再验证才能使用。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2023-1-10 16:00:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-10 16:31:46 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-1-10 15:32
如在再验证周期内可不做

这不是周期验证的范畴,已经超过停机的最大期限了

点评

如果你明确规定了“停机超过验证的最大时长时,再开机前需重新验证”,那就要重新验证。 但是这个规定真的合理吗? 我觉得这种情况清洁消毒后进行静态检测即可  详情 回复 发表于 2023-1-10 16:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-10 16:44:35 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2023-1-10 16:31
这不是周期验证的范畴,已经超过停机的最大期限了

如果你明确规定了“停机超过验证的最大时长时,再开机前需重新验证”,那就要重新验证。   但是这个规定真的合理吗?
我觉得这种情况清洁消毒后进行静态检测即可

点评

肯定会规定“停机超过验证的最大时长时,再开机前需重新验证”,不然确定最长时间就没有意义。 清洁消毒后进行静态检测即可---设备、运行参数、操作方法等综合因素都会影响环境,不能单靠检测结果,所以才验证  详情 回复 发表于 2023-1-10 17:06
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-10 16:53:42 | 显示全部楼层
反正做肯定是对的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-10 16:55:59 | 显示全部楼层
看看你们公司有没有要求,根据要求来
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-10 17:06:25 | 显示全部楼层
a72736650 发表于 2023-1-10 16:44
如果你明确规定了“停机超过验证的最大时长时,再开机前需重新验证”,那就要重新验证。   但是这个规定 ...

肯定会规定“停机超过验证的最大时长时,再开机前需重新验证”,不然确定最长时间就没有意义。
清洁消毒后进行静态检测即可---设备、运行参数、操作方法等综合因素都会影响环境,不能单靠检测结果,所以才验证

点评

根据停机时长采取不同的开机前措施,这一点大家都是达成共识的,说到底做停机验证的目的是为了节能、省时。 如果超过验证最大时长就需要重新验证,那验证时长之内的停机再开之前是什么措施呢?清洁+消毒+环测? 不  详情 回复 发表于 2023-1-11 11:27
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-1-10 17:06:38 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2023-1-10 16:31
这不是周期验证的范畴,已经超过停机的最大期限了

开机后会做环测  不需要验证
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-1-10 18:11:13 | 显示全部楼层
看你的文件规定,超限停机如何要求就如何做,如果没有规定,那就重新做系统验证。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 12:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表