想买照度计但是不知道什么品牌合适,想知道大家用的是什么牌子型号
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-12-22 13:19:52 | 显示全部楼层
随便就行那玩意不费
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-22 13:42:11 | 显示全部楼层
数字式照度计TES-1332A
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-22 14:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-12-22 13:19
随便就行那玩意不费

我也很想随便,但是领导说最好要大的权威的品牌

点评

照度计领导们怎么还来劲了,把钱花在刀刃上啊,整点进口采样量大的浮游菌和悬浮粒子检测器,方便你我他多好  详情 回复 发表于 2022-12-22 14:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-22 14:07:18 | 显示全部楼层
Mia233 发表于 2022-12-22 14:01
我也很想随便,但是领导说最好要大的权威的品牌

照度计领导们怎么还来劲了,把钱花在刀刃上啊,整点进口采样量大的浮游菌和悬浮粒子检测器,方便你我他多好
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-22 14:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
大CC 发表于 2022-12-22 13:42
数字式照度计TES-1332A

好像是台湾的牌子 ,有没有国产推荐啊,现在疫情影响买境外品牌要不发货卖,要不保修难
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-22 14:35:16 | 显示全部楼层
Mia233 发表于 2022-12-22 14:01
我也很想随便,但是领导说最好要大的权威的品牌

遇到这种半吊子的领导还是很无语的。。。关键性的设备耗材整点好的比较实在!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-22 14:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
lai10081 发表于 2022-12-22 14:35
遇到这种半吊子的领导还是很无语的。。。关键性的设备耗材整点好的比较实在!

如果随便的话,某宝销量高的一搜一堆,发货又快,但是行业对国产的牌子就不是很信任,比较迷信国外品牌

点评

德图,凯茂,都是进口的。  发表于 2022-12-22 15:12
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-12-22 15:36:44 | 显示全部楼层
98版GMP,规定照度要达到300,10版GMP,只说要与生产要求相适应,标准都没了,你整个再高大上的,有什么用?这个项目,你不做,检查的时候都不会说什么,好钢要用在刀刃上。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-22 16:37:03 | 显示全部楼层
来个风险评估 直接不做 做个毛线做
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-22 16:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2022-12-22 15:36
98版GMP,规定照度要达到300,10版GMP,只说要与生产要求相适应,标准都没了,你整个再高大上的,有什么用 ...

其实真的基本不怎么做,生产照明没问题就行了,就为了一个项目,想着还是买一个有备无患,领导还怕检查员嫌弃我们杂牌,或者杂牌过不了第三方校准
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-22 16:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
chen5385973 发表于 2022-12-22 16:37
来个风险评估 直接不做 做个毛线做

空调系统验证好像要做照度吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-12-22 16:48:28 | 显示全部楼层
Mia233 发表于 2022-12-22 16:41
空调系统验证好像要做照度吧

照度和空调系统,有啥关系啊
厂房设施验证,会做这个,98版GMP规定,主要操作间,要300以上,后来结合实际,有的要避光(比如要避光的产品的开放操作、灯检室),有的要强光(比如目检室),所以,改成与生产要求相适应,但很多人,还是按98版的要求(一般工艺也都没有特殊要求,所以300也适合),至于说验证,老的模板,没人改也没人看罢了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-22 16:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2022-12-22 16:48
照度和空调系统,有啥关系啊
厂房设施验证,会做这个,98版GMP规定,主要操作间,要300以上 ...

受教了,我现在已经选好照度计了,就量程2w的泰仕,我看还挺多公司买的,价格也不是很贵。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-12-22 19:13:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 xqliu 于 2022-12-22 19:15 编辑

大牌子吗,告诉你的头,GE的,爱迪生创办的公司,发明电灯的,厉害吧。
舍本求末,或另有所图乎?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-12-22 19:57:07 | 显示全部楼层
照度不是主要影响因素。就记录、观察仪表看得清就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-21 13:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表