蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1278|回复: 12
收起左侧

[工程管理] 新建B级无菌车间 悬浮粒子问题

[复制链接]
药徒
发表于 2022-12-12 16:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.新建无菌B级车间,在安装高效后,采取什么措施可以让悬浮粒子检测尽快达到标准?
2.如果检测一直有波动,甚至超标,可能原因是什么?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-12-12 16:58:02 | 显示全部楼层
先排除人员干扰影响  设备延迟延长
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-12 16:59:42 | 显示全部楼层
洗擦擦,洗擦擦。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-12-12 17:07:19 | 显示全部楼层
搞卫生呗,这个时候灰尘比较多,可以用多点水或者多清洁几次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-12 17:50:09 | 显示全部楼层
1.首先排除检测设备和人员的原因;
2.卫生不达标,看看可能产尘的地方着重清理;
3.调整空调系统比例,送风回风是否能达标
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-12-12 18:14:47 | 显示全部楼层
其它都做好了,别忘了空吹很重要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-13 07:42:34 | 显示全部楼层
人机料法环测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-13 08:40:12 | 显示全部楼层
同为新建厂房,这个B级的静态也困扰了我很久,车间是一遍又一遍卫生,结果也是不停的波动。只是想不换测试房间或采样头加过滤器的情况下打出合格的粒子,两个建议,一是尽量找层流正对的下方测试(这是不对的),二是测试人员先把采样管可能附着的粒子除净,在测试时开始的时间设置长一点,以免人员点击粒子机时活动造成的干扰。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-12-13 15:37:52 | 显示全部楼层
李镇西 发表于 2022-12-13 08:40
同为新建厂房,这个B级的静态也困扰了我很久,车间是一遍又一遍卫生,结果也是不停的波动。只是想不换测试 ...

学到了,感谢分享
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-12-14 09:03:55 | 显示全部楼层
清洁,清洁,再清洁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-14 11:21:30 | 显示全部楼层
先空吹几天,再清洁消毒几遍,测的时候人远离
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-15 12:53:33 | 显示全部楼层
先用一个遮挡帘,确认高效没问题,然后在空吹几天,房间清洁尽量采用流动的液体去清洁(直接用水冲,一边擦紧跟着从上到下水冲),仅仅去擦是没用的,房间的设备摆放有没有会扰乱气流的可能。最后确认检测设备没问题后一般按规定检测都会合格,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-15 13:01:17 | 显示全部楼层
1. 梯度压差
2.人员污染
3.仪器有没有问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 06:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表