如题,车间压差发生异常,如:-5MPa,实际是+5MPa。这种情况需要走偏差进行调查吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-7 15:24:10 | 显示全部楼层
当然走偏差了,就是你得确定是错了的。压差表有一个高压口,低压口。你确认一下这两口接错没
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 15:24:45 | 显示全部楼层
如果没有ems的话正常调试就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 15:26:25 | 显示全部楼层
肯定是需要调查的,看看是压差表按错了还是空调的问题,不过你这个例如的5MPa可不小啊

点评

高压厂房 数值一样,应该是接错了,拿个小纸条在门缝试一下就知道方向了  详情 回复 发表于 2022-11-7 16:49
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-7 15:55:21 | 显示全部楼层
你这是哪里的压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 16:17:34 | 显示全部楼层
Mpa,洁净区的压力很大啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 16:32:00 | 显示全部楼层
有点好奇你这异常是怎么发生的,房间的还是设备?正负调换的异常少见啊,还是说尚未投入使用的
另外确定是偏差10Mpa而不是10pa?

点评

已经使用了,正常压差是-18,这次现场看到是+5,所以差异比较大  详情 回复 发表于 2022-11-8 14:50
就是举个例子,单位写错了!  详情 回复 发表于 2022-11-8 13:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 16:45:52 | 显示全部楼层
背面的孔堵的对不?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-7 16:49:54 | 显示全部楼层
新手小白1 发表于 2022-11-7 15:26
肯定是需要调查的,看看是压差表按错了还是空调的问题,不过你这个例如的5MPa可不小啊

高压厂房
数值一样,应该是接错了,拿个小纸条在门缝试一下就知道方向了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-7 18:35:13 | 显示全部楼层
压差表进出口管安装错误了吧。实际有压差的。走什么偏差啊。

点评

是有压差,就是不知道什么原因,从负压变成了正压!  详情 回复 发表于 2022-11-8 13:25
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-8 11:37:57 | 显示全部楼层
才发现居然是MPA,这洁净区做成高压容器了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-8 13:21:00 | 显示全部楼层
溪上一人 发表于 2022-11-7 16:32
有点好奇你这异常是怎么发生的,房间的还是设备?正负调换的异常少见啊,还是说尚未投入使用的
另外确定是 ...

就是举个例子,单位写错了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-8 13:25:18 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2022-11-7 18:35
压差表进出口管安装错误了吧。实际有压差的。走什么偏差啊。

是有压差,就是不知道什么原因,从负压变成了正压!

点评

安装错误  详情 回复 发表于 2022-11-8 15:16
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-8 14:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
溪上一人 发表于 2022-11-07 16:32
有点好奇你这异常是怎么发生的,房间的还是设备?正负调换的异常少见啊,还是说尚未投入使用的
另外确定是偏差10Mpa而不是10pa?

已经使用了,正常压差是-18,这次现场看到是+5,所以差异比较大
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-8 15:16:03 | 显示全部楼层
晚安 发表于 2022-11-8 13:25
是有压差,就是不知道什么原因,从负压变成了正压!

安装错误

点评

关键后面再看时,已经恢复正常了!  详情 回复 发表于 2022-11-8 16:10
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-8 16:10:27 | 显示全部楼层

关键后面再看时,已经恢复正常了!

点评

前后接口改了,还让你知道啊  详情 回复 发表于 2022-11-8 18:34
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-8 18:34:23 | 显示全部楼层
晚安 发表于 2022-11-8 16:10
关键后面再看时,已经恢复正常了!

前后接口改了,还让你知道啊

点评

关键确实没有改动,后面自动变好了!  详情 回复 发表于 2022-11-9 08:23
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-9 08:23:18 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2022-11-8 18:34
前后接口改了,还让你知道啊

关键确实没有改动,后面自动变好了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-11 15:13:13 | 显示全部楼层
压差异常,
1、先查表,表本身,接的管是否脱落;
2、观察该房间的进风回风有无异常
3、机组是否异常判断
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-17 10:00:06 | 显示全部楼层
风向开关门应该能感觉出来,贴纸也行。换表试试,然后看送回风,慢慢排查,确定原因了偏差也好走
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 17:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表