发表于 2022-9-21 14:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
不是买了磁悬浮机组就能够节能、省钱的,而是需要设计一个群控的策略,利用磁悬浮部分工况负荷下的高COP,以及配以水力平衡的设计才能够达到目的。

生产现场-冷水机组群控的策略.pdf

656.87 KB, 下载次数: 187

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-8 15:44:06 | 显示全部楼层
本人四大品牌麦克维尔工作将近10年,磁悬浮作为麦克维尔和丹佛斯一起研发的技术产品,在2003年一起生产的全球首台磁悬浮,并直到现在还在麦克维尔武汉工厂展示运行。

1、磁悬浮其实也是有喘振的,GB工况可能会很低,但是用户工况如果根据室内负荷变化的话,可能会提高喘振点
2、离心机早就不是段位调节,也是25%-100%无极

点评

谢谢提醒!  发表于 2022-10-8 16:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-9 13:58:19 | 显示全部楼层
学习学习111
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 13:42:48 | 显示全部楼层
无论如何,下载下来看看
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-7 09:55:18 | 显示全部楼层
不用看,我也知道结果肯定会喘震
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-4 15:17:23 | 显示全部楼层
请教下我们现在离心机一直有喘振,怎么解决的                 
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-10-9 11:18:26 | 显示全部楼层
需要看你具体一年四季的负荷
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-12 14:52:12 | 显示全部楼层

无论如何,下载下来看看
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-18 10:18:26 | 显示全部楼层
应该根据工况和负荷情况,合理选择机组形式和制冷量,是保证机组正常运行的前提。当然群控设计的好坏直接影响运行效能和稳定
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 01:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表