发表于 2015-9-6 17:14:36 | 显示全部楼层
如果系统需要长时间,数月的停机就需要把系统中水全部排空,此时坡度才有意思。

现在的药厂基本上都是24小时运行,没有排空的要求了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-29 23:21:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 beiwei5du 于 2015-9-30 00:10 编辑
youkudianying 发表于 2013-3-7 21:24
同意2
1不是很明白求教

不一定向使用点倾斜,排放点也可倾斜啊,反正只要是能外排点。但是在设计排放点是不宜过多,同时可以使用主动排放(压缩气体辅助排放)代替自然重力排放方式。
排放点.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-30 00:08:23 | 显示全部楼层
我最近查阅了ISPE的相关pharmaceutical water的指南(如下图),其实对于纯化水的斜度,并没有规定数值(不知道楼主的话题是出自哪里呢???),同时也没有规定必须有斜度。在很多情况下管线斜度被认为对水质并没有价值。具体的原因你可以再仔细看看下面节选。如果非要认为drain是关键的,那么可以考虑使用其他方法比如空气(氮气吹扫),或者冲洗之类的。如果非要设计斜度,考虑到GEP方面或者在前期设计认为是关键的,需要确认的。可以采用ASME上的标准(如下图),但是其中提及的重量自然排放的斜度是不小于1%,不知道你说的0.5%是出自哪里呢???@石头968
管道斜度.jpg
ASME重量排水的斜度设计1.jpg
ASME重量排水的斜度设计2.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-30 00:11:19 | 显示全部楼层
forgivee 发表于 2015-9-6 17:14
如果系统需要长时间,数月的停机就需要把系统中水全部排空,此时坡度才有意思。

现在的药厂基本上都是24 ...

你说的是有一定道理的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-9-30 09:52:50 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-9-30 00:08
我最近查阅了ISPE的相关pharmaceutical water的指南(如下图),其实对于纯化水的斜度,并没有规定数值(不 ...

工业管道安装规范上有坡度要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 11:21:45 | 显示全部楼层
详见GB50913-2013《医药工艺用水系统设计规范》(2014.5.1实施)第12页第5.1.3条规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 11:26:42 | 显示全部楼层
规范原文截图
109286847525615481.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 11:53:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-9-30 09:52
工业管道安装规范上有坡度要求

GB50913-2013《医药工艺用水系统设计规范》(2014.5.1实施)第12页第5.1.3条有规定。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-9-30 16:28:03 | 显示全部楼层
笑看风云2010 发表于 2015-9-30 11:53
GB50913-2013《医药工艺用水系统设计规范》(2014.5.1实施)第12页第5.1.3条有规定。

各种规范中的相关规定不尽相同,仅做参考,总之是要至少大于0.5,有些化工工业管道要求1%甚至3%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-31 19:23:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-28 08:40:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-20 10:03:16 | 显示全部楼层
ISPE建议,采用纯蒸汽灭菌的水系统需满足全系统“重力排尽”原则,以确保冷凝水能够依靠重力作用实现完全排尽。虽然大多数纯化水系统采用臭氧或者热水消毒,但建议整个系统的设计和安装也遵循“重力全排尽”原则,以减低系统维护风险,确保低点排放以减轻系统微生物负荷。
目前,基于常规工程经验,部分企业或工程公司进行IQ检查时,按照“纯化水与注射用水系统的坡度不低于0.5%、纯蒸汽与无菌气体系统的坡度生不低于1%”的要求来实施。但是,综合考虑系统风险以及ASME BPE标准的建议,推荐采用“纯化水与注射用水系统的坡度不低于1%、纯蒸汽与无菌气体系统的坡度不低于2%”来进行坡度的管控更为合理。
搬运工
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-20 10:13:00 | 显示全部楼层
你说的倾斜0.5%,意思为1000mm(1米)长管两端高低差在50mm。管道倾斜主要是为了利于排放、排空。不光纯化水管道,其他管道一般也有对应的坡度要求,坡向以设计要求为准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 14:36:28 | 显示全部楼层
坡度标准:

1.ASME BPE标准:ASMEBPE标准将流体工艺系统的管道坡度分为GSD0、GSD1、GSD2和GSD3四个级别,该标准关于管道坡度的要求主要包括如下内容:对于制药配液系统与制药用水系统,其输送管道的坡度不应低于GSD2(相当于1%);对于CIP供给和回流系统,其输送管道的坡度不应低于GSD2(机当于1%);对于进入无菌工艺范围的洁净气体系统和设备内较短管道,其输送管道的坡度不应低于GSD3(相当于2%);对于排出无菌工艺范围的废气排放系统,其输送管道的坡度不应低于GSD3(相当于2%)。

2.2010 中国药品GMP指南——厂房与设备:合适的坡度,未做明确的标准值要求。建议的管路的坡度为 0.5~2%(ASME BPE),以便全部排净凝结水;

3.GB/T 50913-2013《医药工艺用水系统设计规范》与美国FDACFR212法规:水平管道应有0. 5%~1% 的坡度,管路系统的排放管道应设置排放阀,排放管不应直接通向室外大气,应与地漏等保持空气阻断。

4.ISPE制药工程基本指南——水和蒸汽系统:合适的坡度,未做明确的标准值要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 14:57:33 | 显示全部楼层
《洁净室施工及验收规范》-------   4,纯化水与高纯水---------7.5.5----------第7条          不得小于0.5%的坡度     可以定高点2%
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 04:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表