请教大家个问题,今天测了几个纯蒸汽点干燥度,发现只有90%左右,是哪里有问题,是纯蒸汽发生器有问题还是管道有问题?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-15 16:59:17 | 显示全部楼层
帮顶         
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-15 17:22:26 | 显示全部楼层

辛苦,还有300帖就顶到正教授了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-15 17:26:14 | 显示全部楼层
附近管路的疏水阀排冷凝水都没问题吧
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-15 18:34:03 | 显示全部楼层
马甲 发表于 2022-5-15 17:22
辛苦,还有300帖就顶到正教授了

                     
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-15 19:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
马甲 发表于 2022-05-15 17:26
附近管路的疏水阀排冷凝水都没问题吧

应该没问题 换了几个新的疏水器,我这是一个蒸汽发生器带2个车间,a车间一直生产,b车间一直停产。现在是b不合格,但是这几个点都排很久的水了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-16 07:51:55 | 显示全部楼层
装了疏水器也要注意一下取样位置,我们也试过一节管路,取上方(垂直上方)开口的取样点容易合格,取下方(垂直下方)开口的取样点很难合格,也许水太多,取样器自带的疏水处理不来把
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-16 09:58:05 | 显示全部楼层
学习一下   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-13 15:27:58 | 显示全部楼层
我觉得主要还是冷凝水的问题导致,各个管路的冷凝水积存,如果有一段排不干净都会影响纯蒸汽的质量。A车间合格应该可以排除纯蒸汽发生器自身设备问题,主要还是管路冷凝水的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-13 09:41:34 | 显示全部楼层
干燥度计算中的L 饱和温度潜热值数据的出处是哪里呀 EN285里没有
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-18 12:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表