蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1302|回复: 6
收起左侧

[空调系统] 求教空调定静压控制

[复制链接]
药徒
发表于 2022-5-5 11:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
正常情况洁净室空调基本采用在主送风管安装静压传感器联动风机实现频率的自动调节(静压减小频率增加,静压增大频率减小);系统长期运行后,高效过滤器的阻力变大,主送风管的静压也增大,此时应该是需要风机增加频率提高静压来克服阻力进而满足末端风量,这是否与定静压控制的原理相背?
求老师解惑!!!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-5-5 11:37:48 | 显示全部楼层
目的是保证洁净区的压差与换气次数,我觉得没什么好矛盾的
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-5 12:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
不相背            
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-5 14:19:34 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2022-5-5 11:37
目的是保证洁净区的压差与换气次数,我觉得没什么好矛盾的

末端阻力增大,风管静压增大,BMS系统会降低频率来降低静压,但实际是要提升频率来克服阻力,BMS的操作不与实际需求相背吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-5 17:02:10 | 显示全部楼层
用静压来控制洁净空调箱的风量是错误,因为静压与风速没有逻辑关系。就像你说的那样末端高效过滤器堵了,洁净空调箱出口的静压反而高了,如果系统开始降频送风量就不够了。再有如果运行的时候洁净空调箱负压段的检修门开了,这个时候风量会大增而空调箱出口的静压反而降低,如果这个时候再升频导致恶性循环高效将被吹破。
正确的方法是用毕托管来来关联动压,或者直接用风速传感器来关联,此处的风速传感器可以当作刻度来用。

补充内容 (2022-5-7 08:30):
https://mp.weixin.qq.com/s/E5hL9RjsSpqaQAWpxdYHPQ
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-5 20:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
学习,多看多学
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-6 07:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-05-05 17:02
感觉也不能说错的,这种方法被大量采用肯定是有道理的,起码初中效的阻力变化采用静压控制是可以实现的;
是否有可能高效的阻力变化时间太长,大部分公司都等不到终阻力就换了,阻力变化不大对静压影响较小的原因?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 22:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表