问题1、仓库里新建的一个2~8℃的冷藏库,冷库现场安装了两台制冷机,当初URS里面规定一用一备,但是在夏季高温天气时,冷库化霜过程中需要两台制冷机都开启,这样算一用一备吗?
问题2、冷库的化霜过程,需要在冷库确认方案中体现吗?有没有什么具体的要求?



补充内容 (2022-4-22 13:09):
做空载运行时需要一台制冷机开启,一台制冷机关闭,这样验证吗?(第1天、2天先开A机、关闭B机;第3天、4天先开B机、关闭A机)

补充内容 (2022-4-22 14:03):
冷藏库参数设置里面化霜周期300分钟,化霜时间10分钟,化霜结束温度25℃
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 11:00:17 | 显示全部楼层
1.算,制冷过程一备一用吧,再说就算不是一备一用也无所谓吧,2.可以在OQ中体现,没有具体要求。

点评

现在纠结A机和B机到底要不要单独开做温度验证?感觉组合比较多,工作量有点大!  详情 回复 发表于 2022-4-22 13:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 11:00:46 | 显示全部楼层
一用一备一般指正常运行的时候。你这种个人认为是符合的。。。         
化霜过程你可以在验证过程中增加,毕竟是一个加热升温的过程     如果化霜时间足够长的话   可能会有点影响

点评

参数设置里面化霜周期300分钟,化霜时间10分钟,化霜结束温度25℃。  详情 回复 发表于 2022-4-22 13:13
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-22 11:30:48 | 显示全部楼层
(1)不算。高温期间都用上了,哪还有备用机。崩一台你都压不住温度,对吧。
(2)要。不展开说了,瞅下PDA TR64
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-22 12:09:55 | 显示全部楼层
1.你的问题中应该说一下,是不是只是在化霜过程中两台机器开启。如果是,算是一用一备。因为你在制冷过程中是一台开启,另外一台不工作的。
2,冷库的化霜过程你可以降它写在OQ或者PQ中都可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 12:38:05 | 显示全部楼层
是不是一备一用并不重要,只要保持全程温湿度合适即可。
你自己定义好什么情况下制冷机组怎么运行,然后证明他。
全过程自然包含化霜过程,只要有物料存在里面,温湿度必须合格。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-22 13:11:20 | 显示全部楼层
三国杀大神 发表于 2022-4-22 11:00
1.算,制冷过程一备一用吧,再说就算不是一备一用也无所谓吧,2.可以在OQ中体现,没有具体要求。

现在纠结A机和B机到底要不要单独开做温度验证?感觉组合比较多,工作量有点大!

点评

一天一轮换还是12小时轮换?我们之前做验证是覆盖两台空调机的。  详情 回复 发表于 2022-4-22 14:16
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-22 13:13:24 | 显示全部楼层
随风灬随行 发表于 2022-4-22 11:00
一用一备一般指正常运行的时候。你这种个人认为是符合的。。。         
化霜过程你可以在验证过程中增加 ...

参数设置里面化霜周期300分钟,化霜时间10分钟,化霜结束温度25℃。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-4-22 13:20:08 | 显示全部楼层
检查时只会看你这个设备是不是能在规定的温度下保持住,所以与几个制冷没关系,如果觉得外部条件有影响,那做设备确认时可以在极端条件下(夏天、冬天)做个补充确认,来验证下外部环境对设备功能的影响大小。。化霜是影响设备运行、温度保持的重要功能,在做确认时肯定要做的,要不你就买了个功能不全的半成品,而且这也是一些专家会查的内容之一,至于怎么做,看说明书,按上面的操作及参数来做,如果在这些范围内,那就说明没问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-22 13:40:04 | 显示全部楼层
其实2~8℃的冷库可以设计到不需要化霜,即使有75%相对湿度的要求,其机器露点也只需要0℃即可(折算到4℃时候的相对湿度为75%)。如果你设计到机器露点稍微低于0℃,然后用库内的风一吹也是不会结霜的。再恶劣的情况有一些浮霜,但停机后与库内空气热交换后也自然化掉了,不需要设备自己的强制化霜。你的机组一定是设计的蒸发温度很低所造成的,这样既不节能又给运行带来了麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 14:16:14 | 显示全部楼层
kaoyanboss 发表于 2022-4-22 13:11
现在纠结A机和B机到底要不要单独开做温度验证?感觉组合比较多,工作量有点大!

一天一轮换还是12小时轮换?我们之前做验证是覆盖两台空调机的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-22 15:56:44 | 显示全部楼层
我觉得你这个冷库设计有问题,2~8搞得像-40℃的冷库一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 16:16:56 | 显示全部楼层
看你公司相关规定,如果是定期除霜,那么都开启就算一用一备(你就当A坏了),也就不用体现化霜。如果是长期开,指望制冷剂自带的化霜程序,那么也算一用一备,体不体现化霜过程看你需求,只要你设置参数合理,单开化霜过程也不会超8℃。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-31 15:02:31 | 显示全部楼层
赞成是设计方面的问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-4 08:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表