发表于 2021-12-29 17:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近在整理空调系统确认报告,遇到一个疑问,求大神指点,问题:空调系统的风管按照GB50243-2016,P11页风管类别区分,分微压、低压、中压、高压,请问这个压力(P)数值来自哪里,与空调厂家提供的设备铭牌上显示的机外静压、机组全静压有关系吗?
谁能解释一下“机外静压”、“机组全静压”的具体定义,我该如何判断分管的类别?

压力(P)值应该从哪里提供比较准确?

GB50243-2016

GB50243-2016
机组.png

GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范

GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-29 18:39:15 | 显示全部楼层
大哥,你是不是把空调机组和风管弄混了,你这个设备铭牌明显是AHU的,和风管有什么关系?风管要做压力测试的。你可以找厂家要测试报告。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-30 09:24:13 | 显示全部楼层
机外静压就是风柜出风口的压力,也就是管内最高压力(额定工况下),1000Pa属于中压风管。
机组全静压是进风口到风机出风口(风机段)的全压