RABS有自带的在线浮游菌和悬浮粒子,但是按IAO布点的话,会比在线的点位多。首次首次首次空调系统验证中RABS布点需要按ISO 布点吗?
空调系统验证中RABS布点需要按ISO 布点的话,压塞后有很大面积没有手套,无法完成不开门放置培养皿,可以不布点吗?所有点集中在压塞前的话,按ISO布点好像又意义不大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-25 15:54:25 | 显示全部楼层
都是在关键生产位置布点在线监测的!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-12-25 15:55:46 | 显示全部楼层
huhuyu 发表于 2021-12-25 15:54
都是在关键生产位置布点在线监测的!

首次首次首次空调系统验证也是?在线监测点太少了吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-26 09:09:34 | 显示全部楼层
按照ISO来,没有手套的应该可以从下面的缝隙放进去,一次性放够一批检测的量,自净一段时间后再开始采样
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-12-26 09:15:30 | 显示全部楼层
舒月 发表于 2021-12-26 09:09
按照ISO来,没有手套的应该可以从下面的缝隙放进去,一次性放够一批检测的量,自净一段时间后再开始采样

开门放培养皿都没关系,关键是要用手套开培养皿开始采样。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-26 13:33:13 | 显示全部楼层
在线实时监测不需要按照ISO来布点,就是关键生产位置布点。可以在生产得时候进行动态粒子仪器采样抽样检测。动态实时监测就那几个点可以得。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-12-26 17:14:08 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-12-26 13:33
在线实时监测不需要按照ISO来布点,就是关键生产位置布点。可以在生产得时候进行动态粒子仪器采样抽样检测 ...

首次首次首次空调系统验证中RABS布点需要按ISO 布点吗

点评

这个可以根据你们实际要求来,可以用ISO。  详情 回复 发表于 2021-12-27 09:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-27 09:04:38 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-12-26 17:14
首次首次首次空调系统验证中RABS布点需要按ISO 布点吗

这个可以根据你们实际要求来,可以用ISO。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-21 15:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表