7天休假后空调系统重新启动问题

  [复制链接]
药徒
发表于 2021-8-10 17:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 jiazhang33 于 2021-8-10 17:37 编辑

求助求助,惆怅ing,比如像十一,春节这种放假7天的节日,放假后第一天、第二天是工作日,后面是两天周末休假,再后面是正常的一到五的工作日。像这种,一定要上班的第一天就进行空调系统的再确认吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-10 17:31:24 | 显示全部楼层
为啥非得用这么正式的词语“再确认”?不就是测个悬浮粒子、沉降菌、表面微生物啥的吗?
我认为对环境进行确认就可以了,符合要求就开干。而不是对空调系统进行再确认

点评

正解  发表于 2021-8-10 17:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-10 17:27:49 | 显示全部楼层
我们是重新把洁净区所有的项目都检一遍,检测合格后才开始生产
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-10 17:35:55 | 显示全部楼层
复兴之路 发表于 2021-8-10 17:31
为啥非得用这么正式的词语“再确认”?不就是测个悬浮粒子、沉降菌、表面微生物啥的吗?
我认为对环境进行 ...

嗯,有道理,那有必要上班第一天就开始做么?如果不是上班第一天开始做,就相当于,停的时间更长了,这有影响吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-10 17:37:11 | 显示全部楼层
正能量1 发表于 2021-8-10 17:27
我们是重新把洁净区所有的项目都检一遍,检测合格后才开始生产

那是强调第一天上班就开始测么?因为我们这边指导老师强调,有一个停机时间的问题,我要不是第一天开始做,那就不是停7天啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-10 17:39:21 | 显示全部楼层
这个的话,可以考虑在空调系统验证的时候,对空调系统的自净时间进行验证,比如模拟实际环境,运行空调系统,进行分时间段进行检测,多长时间能满足洁净要求。在前期空调验收及验证阶段还是很容易做这个验证的,通过对自净时间的验证之后,确定像你说的这样的情况,应该采取什么方式进行空调的使用。是检测全部项目,还是检测部分项目,经检测合格后使用。或者说经过验证的清洁消毒后,可不等检测结果(微生物)直接使用。这些都可以在验证阶段做,这样后面就好操作了。
其实这种情况最多应该考虑的是微生物的检测,因为这个检测时间周期最长,如果真的等到检测出结果才开始生产,估计公司成本也挺高的。
个人意见,仅供参考!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 08:26:43 | 显示全部楼层
其实gmp有相关规定,不建议停空调的,可以用最低档开着就行!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-11 08:32:27 | 显示全部楼层

我们是重新把洁净区所有的项目都检一遍,检测合格后才开始生产
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-11 08:35:33 | 显示全部楼层
想省事,就做停机时间验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 08:42:12 | 显示全部楼层
jiazhang33 发表于 2021-8-10 17:35
嗯,有道理,那有必要上班第一天就开始做么?如果不是上班第一天开始做,就相当于,停的时间更长了,这有 ...

我觉得吧,停产7天,复产前应该需要对整个洁净区进行一次比较全面的清洁消毒,然后进行环境监测。这些内容都最好在生产计划时间以前完成,可以提前安排一小部分人员来进行这些工作,不至于影响正常的生产。至于微生物是否需要等结果出来以后才开始生产,完全由你们公司自己去决定,GMP并没有这方面的强制要求。风险由你们公司自行承担而已,要是检查出微生物不合格,就需要进行一些针对性的措施,比如调查、比如偏差、比如评估,甚至产品报废。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-11 09:04:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangseine 于 2021-8-11 09:08 编辑

空调系统空置时间确认:空调系统每周消毒一次,空置时间至少7天,洁净区环境符合要求。不超过7天的节后上班进行全面清洁就行。若超过7天,若在下次环境监测周期前需要进行生产,需进行环境监测合格再生产,否则只需要全面清洁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 09:22:10 | 显示全部楼层
可以进行停机确认,类似取样器具清洁有效期一样,隔3天,7天,10天,环境监测下,D级洁净区,定期每月消毒,然后在房间清洁消毒后停机,停机期间,最好不进出,下次启用前自净半小时,基本能满足要求的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-8-11 09:27:05 | 显示全部楼层
清洁、消毒,环测,然后开始生产呗,至于环测结果,如果车间比较新,环测数据比较少,担心有问题就等呗,如果数据多,基本上没出现什么问题,就直接开干~毕竟5-7天后才出来的环测结果,不代表5-7天后的环境符合要求。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 11:08:02 | 显示全部楼层
做一次空调停机后再开起验证就行,不用每次确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 11:10:40 | 显示全部楼层
为什么要再确认,没做过空调系统验证嘛?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 11:32:41 | 显示全部楼层
正能量1 发表于 2021-8-10 17:27
我们是重新把洁净区所有的项目都检一遍,检测合格后才开始生产

来得及嘛?沉降菌、浮游菌、表面微生物不是需要时间的?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-11 13:11:10 | 显示全部楼层
清洁消毒,静态环境监测,除微生物项目合格可安排生产,环境监测的微生物结果出来后产品放行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-11 13:32:59 | 显示全部楼层
哎,前也怕后也怕。这时候风险评估那里去了?清洁、消毒、关键项目OK就行了。试想监测结果环境符合生产要求为什么不能生产?你们的指导老师说什么停机时间?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 14:43:40 | 显示全部楼层
产品不一样、洁净区级别不一样,做法就会不一样,遇到问题始终保持风险管理原则,围绕GMP核心防止混淆、污染、交叉污染,然后再来看这个问题就没有那么复杂,比如D级洁净区,空调验证的的时候有定了周期,正常长假可以安排值班人员,定期进行维护运行,放假后只要全面清洁消毒后就可以生产了。如果是A\B\C,那可能又不一样,所以还是看自己的产品及自己当时怎么做的验证,再去决定你要做些什么事情。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 14:44:37 | 显示全部楼层
轩00cad8ae 发表于 2021-8-11 11:32
来得及嘛?沉降菌、浮游菌、表面微生物不是需要时间的?

这个可以以后面的检测结果来证明,并且我们的产品后续还会灭菌
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 23:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表