,如下图,1.静压箱连接口在侧边的,施工方切割成上方是否可行啊,有什么影响?
2.静压箱与一小段风管先硬接,采用镀锌自攻螺丝钉上紧(伸出静压箱很长很长啊),然后再与支线风管软接(也是自攻螺丝钉),这个工艺有何不妥?

微信图片_20210726161320.jpg
微信图片_20210726161313.jpg
微信图片_20210726161259.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-26 16:20:50 | 显示全部楼层
自我感觉没有任何影响,毕竟静压箱不大,这个风口开的也足够了。侧面一定做好密封防止泄露,个人认为没有任何问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-26 22:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
进来参观一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-27 11:28:32 | 显示全部楼层
个人觉得密封良好就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-28 10:58:21 | 显示全部楼层
除了静压箱处做好密封外,你还提到与静压箱相连的风管很长,注意做好这段风管的固定,防止后期因彩钢板等变形,最终影响风管和静压箱处的密封
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-1 11:41:09 | 显示全部楼层
1、密封性考虑;
2、里面缺少一个散流板
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-2 14:13:43 | 显示全部楼层
1.静压箱与风管最好采用柔性连接,避免振动和外力直接传导到静压箱;
2.自攻螺丝容易松动,出现接缝处泄漏;
3.螺丝固定不均匀,有一边因无法打孔没有固定螺栓;
4.容易生锈