[空调系统] 送风回风湿度大

[复制链接]
发表于 2021-5-12 10:13:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬们,当我们空调不开启冷水机组时我们的湿度在正常范围内,但是开启冷水机组后送风和回风的湿度变得异常的高。但是不开冷水机组空调温度又有点超标,现在就是温度和湿度不能匹配。我这边也排查了,冷水机组设定正常,空调机组设定正常,表冷排水正常,蒸汽加热一直处于关闭状态。求大神支招!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-12 12:10:44 | 显示全部楼层
配台除湿机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-12 12:30:16 | 显示全部楼层
AHU没有再热?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-12 13:47:06 | 显示全部楼层
房间是不是密闭。是不是负压状态外面有空气进来?回风新风情况看一下,有没有漏风或者新风过多。目前这个季节外面空气湿度都是比较高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-12 13:57:57 | 显示全部楼层
空调运行了多久,一直这个情况吗,新机组还是老机组,厂区地点在哪,机组有几级表冷
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-12 14:31:21 来自手机 | 显示全部楼层
guo9jin 发表于 2021-5-12 12:30
AHU没有再热?

有再热,没开,开了再热温度控制不了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-12 14:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
伞de故事 发表于 2021-5-12 13:57
空调运行了多久,一直这个情况吗,新机组还是老机组,厂区地点在哪,机组有几级表冷

老机组,运行4-5年了,现在就是不知道是不是表冷出现问题了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-12 14:41:09 来自手机 | 显示全部楼层
净化车间David 发表于 2021-5-12 13:47
房间是不是密闭。是不是负压状态外面有空气进来?回风新风情况看一下,有没有漏风或者新风过多。目前这个季 ...

也检查了,您说的这些都没问题,我们在北方,空气还是比较干燥的,但是只要启动冷水机组湿度就回一直加大,最大能到90%RH
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-12 14:51:50 | 显示全部楼层
异常大,我们一般碰到都是盘管有泄漏了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-12 14:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
虞富乐 发表于 2021-5-12 14:51
异常大,我们一般碰到都是盘管有泄漏了

谢谢建议,我们检查一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-12 15:04:25 | 显示全部楼层
可考虑表冷器是否微漏?表冷器冷凝水排水是否通畅?
分别测定新风、回风、送风、表冷器前后湿度或许有帮助。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-12 15:38:09 来自手机 | 显示全部楼层
nmtul 发表于 2021-5-12 15:04
可考虑表冷器是否微漏?表冷器冷凝水排水是否通畅?
分别测定新风、回风、送风、表冷器前后湿度或许有帮助 ...

好的,谢谢您的建议
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-13 10:43:46 | 显示全部楼层
查下盘管是不是漏了,温度下降湿度会相应升高的,不行就开转轮把。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-19 08:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
送风温度是多少,对应湿度是多少。说相对湿度时,一定要配上对应的温度。和点位。   可能是之前设计表冷和现在除湿再热,以及室内温湿度不匹配。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-19 16:51:35 | 显示全部楼层
空调如果只开冷冻水降温除湿,送风温度会低,如果冷冻水温度够低,相对湿度可能会达到100%。如果室内有产热,会在升温的时候同步降低湿度,可能会满足标准。同理开冷冻水降温除湿后,是需要开启加热器提高温度,降低相对湿度的,这样送出的风才能满足洁净区温湿度要求。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-31 15:44:04 | 显示全部楼层
需要看你是在冬季模式还是在夏季模式,在冬季模式的时候蒸汽加热是处于关闭状态的。但在夏季模式需要除湿的时候,蒸汽加热关闭就会出现湿度100%的情况。送风湿度大了,回风的湿得自然也大了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-2 17:20:05 | 显示全部楼层
目测表冷温度和洁净室内温度相当,不需加热。最好表冷温度八度一下,然后加热,一般湿度会小于65%
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 17:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表