各位大神,请教下,空调系统机组生产模式、消毒模式、排毒模式、值班模式运行频率一般是范围吧,这个范围的上下限是怎么确定的啊?需要在验证里进行确认吗?本人公用工程小白,有点懵,求助讲解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-5 10:06:04 | 显示全部楼层
先看公司的SOP吧,然后咨询老员工
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-5 10:15:06 | 显示全部楼层
zw20050203 发表于 2021-3-5 10:06
先看公司的SOP吧,然后咨询老员工

公司的SOP是个定值,但是中间换过几次风机,导致频率在变,所以想看范围怎么定合适些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-5 10:23:37 | 显示全部楼层
在首次确认和消毒验证中进行确认后输出相应参数,后续要写进操作SOP中,关键设备比如风机、电机、排风机更换后要进行再确认,如果更换同品牌、同型号等参数和以前一样的可以评估不进行再确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-5 10:33:35 | 显示全部楼层
妙~ 发表于 2021-3-5 10:15
公司的SOP是个定值,但是中间换过几次风机,导致频率在变,所以想看范围怎么定合适些

换过这些不做变更?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-3-5 10:54:39 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-16 20:21:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 ouyang_xg 于 2021-5-16 20:22 编辑

正常生产模式都有一个验证的过程,其它的运行模式也是需要开发的。https://www.ouryao.com/thread-461192-1-1.html