蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2424|回复: 4
收起左侧

[空调系统] 空气处理机组终阻力

[复制链接]
发表于 2021-3-3 16:12:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新建厂房,空调设计师没有给我们各效过滤器的终阻力建议(人也联系不到了),那我现在应该怎么确定各效的终阻力呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-3 16:23:35 | 显示全部楼层
确认做初阻力检测  为初始阻力值  一般终阻力为初阻力1.5倍时清洗  两倍时更换  低于初祖力就破了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-4 07:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
彬哥哥 发表于 2021-03-03 16:23
确认做初阻力检测  为初始阻力值  一般终阻力为初阻力1.5倍时清洗  两倍时更换  低于初祖力就破了

直接规定就可以吗?不需要确认终阻力时的洁净区风量等问题吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-4 13:33:00 | 显示全部楼层
这个不是设计院给的,要么过滤器厂家给一个额定风量下的终阻力值,要么滤袋买回来后安装完成,开启空调机组,记录此时的初阻力值,在2倍初阻力前更换,当然一般工厂会设定警戒线和行动线,各个公司规定不一样,例如滤袋初阻力是100,终阻力值是200,警戒线是160(80%终阻力值),行动线是180(90%终阻力值)。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-2 16:48:29 | 显示全部楼层
风机的全压减去机外余压,就是空调箱的阻力(内阻)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 01:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表