蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4243|回复: 6
收起左侧

[生产运营] 空调净化系统回风是否需要温度监测。

[复制链接]
发表于 2021-1-19 17:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
药厂空调净化系统回风口是否需要温度监测,温度控制是以洁净室为准吗,还是以进风口或是回风口?谢谢指点。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-1-20 08:47:52 | 显示全部楼层
回风温湿度必须监控
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-19 17:51:23 | 显示全部楼层
一般在回风管道上面加温湿度传感器
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-1-20 08:44:00 | 显示全部楼层
系统监控是以回风为准,混合风最能代表系统状态
洁净室的温湿度是需要监测的,正常是不需要参与控制,这也是EMS和BMS的区别
但如果洁净室的温湿度不合格,有可能是系统的温湿度和洁净室有偏差,另一个就是洁净室的换气次数不能满足洁净室内产热产湿的要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-20 10:00:20 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-25 11:24:18 | 显示全部楼层

空调净化系统总回风是需要温湿度监控的,回风是从洁净室回来的,一般代表洁净室现场的温湿度,如果洁净区温湿度不符合,就要采取相应的措施。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-14 22:45:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 00:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表