无尘车间施工图片,电力系统施工有什么要求?关于无尘车间电力设计方面的内容如下:电气系统涉及的内容较多,线路组织比较繁杂。强电部分包括供电、电力和照明;弱电部分包括综合布线、通信、电话、广播和火灾报警等。



从厂房内终端变电所的低压开关柜多路布线送往车间的动力配电箱和照明配电箱。这一段布线有明敷电缆或接插式母线或是绝缘线穿钢管。一般从配电室的地沟内引出后沿内墙延伸至非洁净区内适当位置后进人洁净室顶棚以上的水平技术夹层。首先与夹层内的动力配电箱或照明配电箱连通,而后再根据用电设备和照明器的所在位置进行布线。

动力配电箱是将来自低压配电室的电源分配送给车间内各项用电设备的枢纽,虽然箱体不大,但设备较重,往往落地放置,可以根据用电设备的位置把配电箱布置在负荷中心,使线路尽量短直,减少线材与电耗,水平布设的电缆采用电缆桥架敷设,这些桥架可以沿墙固定、可以悬吊,也可以自带小柱。

当采用不能上人的轻质吊顶或者由于其他原因不便利用顶部夹层时,也可将动力配电箱设在车间同层的技术夹道或廊道内,这种方式管理方便。

车间照明电源用导线,从厂房的低压配电室引出后先送至照明配电箱。这一段干线的材料与敷设基本同动力布线,从照明配电箱引出的支线再去连通开关及灯具。照明配电箱由于灯具的所在位置而往往设在顶棚以上的技术夹层或技术夹道内。箱体的尺寸不大,通常挂墙固定。设在顶棚以上夹层容易接近负荷中心,水平布线简短,利于隐蔽。

电气系统的弱电设备往往由全厂统一考虑单独设置,弱电线路从室外架空或埋地进人室内经分线盒后布线。报警线路与电话电缆多布置在顶棚以上空间,分别接通火警探测器或下给电话插座。

无尘车间电力系统施工,电力、自控、照明等布线可以在顶棚以上统一安排,为了避免干扰,当电线无屏蔽时,弱电布线须与强电隔开一定距离。在水平布线中,一般敷设在其他管道特别是水管的上方较为安全,防止水管漏水造成漏电。无论蒸气管道与电气线路的相对位置关系如何,都要求蒸气管道有良好的保温和防漏措施,以免造成电线温升影响其载流量。电线敷设还要求远离爆炸性气体管道。在水平管线的综合布置中,虽然理论上宜将电气部分敷设在最上部位,但往往因风管断面较大,为了便利导线的维修只得敷设在风管的下方。

本文就是关于无尘车间施工图片,和无尘车间电力系统施工方面需要注意的要求,如果你还有其他方面的无尘车间设计要求,可以与我们联系。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-21 18:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表