净化车间工程水系统气体系统布置有哪些要求?山东净化车间工程就这么做!对于洁净厂房来说,每一个细节上的设计都会影响到整个项目的质量,本文奥宣净化为大家介绍一下净化车间工程水系统气体系统的设计要求,大家学习起来。



水系统,
水系统分为压力管道、重力管道和消防管道。压力管道中,包括一般自来水,工艺设备冷却用软化水以及生产使用的纯水、超纯水和药品工厂的注射用水等在内,由于洁净室内有管道隐蔽要求,所以其布线的特点往往是从总人口进人厂房后,先被导入顶棚以上的空间或下技术夹层进行水平布线,而后再接至使用点。特别是纯水部分,出于保持纯度的要求,厂房内干管形成一个循环网路,而后再引支线进人后处理装置或直达使用点;超纯水、注射水管道虽然为压力管道,但为防止微生物生长,应避免盲管出现。管道的布置要考虑周围的空间便于管道的安装以及清洗、试压与维修。

顶部水平压力管网如何下给至使用点,这一段竖向管道如何处理,要根据工艺设备所在的不同位置、洁净室对管道隐蔽的不同要求以及生产上变动的可能性,采取不同的敷设方式。一般可以敷设在隔墙内或自顶棚部位预留的管嘴衔接软管通至设备。

重力管道中的污水排水和软化水回水管等管道一般均为埋地敷设,排除酸碱废液的塑料管一般在地沟内敷设。当厂房的下部有下技术夹层时,两者都可以明敷,应注意这类管道需一定的排水坡度。

气体配管系统,输送的大部分是有一定纯度的气体,甚至多数是高纯气体。第一,要求气体管路尽量短捷,以减少输送过程中高纯气体受到的污染。第二,输送的大部分是可燃气体,助燃气体或者惰性气体,前两者当管道有所泄漏使环境中达到一定气体浓度时,遇明火就会发生燃烧或爆炸,而惰性气体泄漏至环境中达到一定浓度时,会造成人员窒息死亡。因此对于管线布置及其周围环境都要考虑到防火防爆以及气体泄漏后的排除。

气体管道是直径较小的压力金属管,一般不设坡度,通常可以同水系统的压力管道共用支架,但是须与电气线路有一定的隔离。

在洁净厂房内,由于环境的净化要求,即便使用高纯气瓶,也不允许直接放在洁净室内生产设备近处,而应设置集中供气气源室以减少搬运以及对洁净室的污染和减小危险。从厂房内的气体人口室或气体纯化站送出的气体系统的干管,进人所需房间顶棚以上空间或者经过竖井进人所在多层厂房各层洁净室顶棚以上的空间进行水平布线,再分支向下送到用气点或者用气点附近的过滤装置。

上文已经为大家介绍了净化车间工程的水系统气体系统布置的要求,如果您有山东净化车间工程方面的需求的话,可以和我们奥宣净化联系!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-21 02:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表