请问下各位,无菌医疗器械在10万级条件下生产,实验室为万级,那么实验室二更区域应该按照万级管理还是十万级?这个有标准规定吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-23 12:09:39 | 显示全部楼层
我们万级操作室二更有设为万级也有设为十万级的,好像也没哪个老师拿这个来说事,同求
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-10-23 15:48:16 | 显示全部楼层
按照万级管理比较合适,因为你空调系统是同无菌室相同的,都是万级!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 16:37:41 | 显示全部楼层
凉风 发表于 2020-10-23 15:48
按照万级管理比较合适,因为你空调系统是同无菌室相同的,都是万级!

但是二更是更换无菌服的,尘埃粒子应该会多一些吧,现在检测达不到万级怎么办

点评

测静态,比如口罩裁切区域,工作的时候去测尘埃粒子,难道能合格么?保证静态环境合格。  详情 回复 发表于 2020-10-23 16:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-23 16:49:45 | 显示全部楼层
二更万级,一更10万级,但是我们还是按万级来管理,要求提高肯定没错
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-10-23 16:55:34 | 显示全部楼层
microcurezhn 发表于 2020-10-23 16:37
但是二更是更换无菌服的,尘埃粒子应该会多一些吧,现在检测达不到万级怎么办

测静态,比如口罩裁切区域,工作的时候去测尘埃粒子,难道能合格么?保证静态环境合格。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-25 21:24:55 | 显示全部楼层
万级因为一更是十万级
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-16 18:36:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 12:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表