各位大神,求指教。
原料药生产,发酵车间因蒸汽灭菌以及发酵罐维持温度,车间内温度较高,我在想如果把洁净区车间的排风引入,这样是否会存在交叉污染的问题,或者法规是否允许,请大神们指教。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-8 15:51:03 | 显示全部楼层
那你的送风量不够吧!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-8 20:04:35 | 显示全部楼层
关键怎么引入?
能引入排风,也可以引入新风啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-8 22:06:14 | 显示全部楼层
肯定不行!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-9 08:42:53 | 显示全部楼层
排风还是回风,既然定性为排风为什么还要回到空调系统中?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-9 10:25:44 | 显示全部楼层
排风回不去的啊,直接进入尾气吸收系统了,怎么回去;回风的话是没有问题;应为他还会经过初;中;高过滤器的;
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-9 11:11:42 | 显示全部楼层
请问原料药的发酵车间在一般区的吗?有没有在洁净区设置的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 13:18:44 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2020-7-8 15:51
那你的送风量不够吧!

其实只是把洁净区净化空调的原来排入大气的排风接到另外一个车间,另外一个车间做发酵比较炎热,能达到40度
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 13:20:02 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-7-8 20:04
关键怎么引入?
能引入排风,也可以引入新风啊

引入新风,风机的风量可能不够,会影响到洁净区的净化,只是想把原本排走的空气,给发酵车间降降温

点评

空气是不能循环利用的,排风距离新风要有一定距离,目的就是不让排风直接进新风管道,而且后面还有几级过滤  详情 回复 发表于 2020-7-9 14:21
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 13:20:30 | 显示全部楼层

原因是什么呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 13:22:27 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-7-9 08:42
排风还是回风,既然定性为排风为什么还要回到空调系统中?

没有回到空调系统,是想将排风口放到发酵车间,发酵车间是一般区,没有空气净化系统,我只是想给发酵车间通风降温
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 13:24:03 | 显示全部楼层
王凯博 发表于 2020-7-9 10:25
排风回不去的啊,直接进入尾气吸收系统了,怎么回去;回风的话是没有问题;应为他还会经过初;中;高过滤器 ...

可能我没有说清楚,不是回去,是将净化车间空调的排风,引入排入一个没有空气净化系统的车间,给这个一般区的车间通风降温
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 13:25:22 | 显示全部楼层
xiaoxiaono2 发表于 2020-7-9 11:11
请问原料药的发酵车间在一般区的吗?有没有在洁净区设置的?

发酵车间是在一般区,不在洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-9 13:30:27 | 显示全部楼层
你的发酵车间有没有洁净要求?没有的话没问题,有洁净级别肯定不行啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-9 14:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
maweibiandeai 发表于 2020-7-9 13:20
引入新风,风机的风量可能不够,会影响到洁净区的净化,只是想把原本排走的空气,给发酵车间降降温

空气是不能循环利用的,排风距离新风要有一定距离,目的就是不让排风直接进新风管道,而且后面还有几级过滤
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 16:08:21 | 显示全部楼层
ning1018 发表于 2020-7-9 13:30
你的发酵车间有没有洁净要求?没有的话没问题,有洁净级别肯定不行啊

发酵车间就是一般区,钢结构的板房而已
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-9 16:17:52 | 显示全部楼层
maweibiandeai 发表于 2020-7-9 16:08
发酵车间就是一般区,钢结构的板房而已

没问题的,你的排风既然是不需做处理直接排放的,那可以视为与外部大气一样,原则上可以送过去
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-3-6 21:38:46 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 10:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表