D级洁净区,没有PAO发生器,只有悬浮粒子测试仪,如何进行空调系统高效过滤器的检漏测试?没有PAO,上游浓度如何控制?是否需要控制?

目前的做法,空调系统正常运行的条件下,使用悬浮粒子测试仪对高效过滤器进行扫描,有距离和速度要求,合格标准为“不得出现非零数值”,请教各位大神,是否合适?有更好的建议吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-6 14:17:16 | 显示全部楼层
不用PAO直接用粒子计数器测,这样浓度都没有,小的泄露位置根本测不出来
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-7-6 12:15:01 | 显示全部楼层
D级空调能达到0数值难度挺高的,一般标准可以设定为“不得出现陡增数据”
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-6 13:30:37 | 显示全部楼层
用尘埃粒子捡漏操作性太难,准确度还不高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-11 13:44:57 | 显示全部楼层
用大气尘粒子计数器法检漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-14 15:01:09 | 显示全部楼层
找第三方做呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-18 14:58:41 | 显示全部楼层
曾经看到石头老师说的,上游不产生PAO的单纯扫描法只可以作为参考,官方不认可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-18 15:10:43 | 显示全部楼层
操作难度比较大,费人费时,我记得好像看你高效面积,算出一个扫描速度,主要看数据是否有波动异常,有异常再停止3秒观察。
这个偶然性很大,如果触碰到边框或者高效表面一般就会偏差很大,很麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-18 16:28:08 | 显示全部楼层
用尘埃粒子计数器扫描这个方法不如PAO但是也不是完全没有意义,如果必须可以做一下(时间人力允许),要规定扫描速度,距离。还有标准为零可能很难实现吧,应该是不会出现瞬时高峰,如果出现停在此处连续监测看是否还高,如果持续高那就露的可能性大,如果降低了那就是手法和受外界因素影响了,可不做考虑继续检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-18 16:30:16 | 显示全部楼层
真心有点搞不明白D级做的必要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-19 09:09:37 | 显示全部楼层
换高效时候测一次PAO,之后高效有效期到了再测一次,就可以了,没必要经常测这个,测得多高效寿命就会降的多,还影响车间环境,只要证明你的D级区环境这么做可以通过验证那就没问题,比较目的不是要给它测漏了,而是环境的要求达到就可以了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 15:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表