蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4294|回复: 4
收起左侧

[图纸会审] 洁净区内的压差表如何布点?

[复制链接]
回帖奖励 8 金币 回复本帖可获得 1 金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
药徒
发表于 2020-6-21 15:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有相应的原则吗?

自己布过3个C级的,1个B级的车间。
现在想想真是让人汗颜。当时根据经验进行的设置,其实现在突然想起这个问题。总结起来,依据以下的
1、与一般区或低级别相邻的房间设置压差表。如灌装室与一般区。
2、同级别下:
2.1、根据污染程度,设置压差表。如物料称量产尘房间与洁净走廊;
2.2、根据需要进行压差梯度控制,设置压差。如更衣室以及缓冲间;
2.3、根据经验。如工器具存放和走廊...(鬼晓得为什么当时我就加了压差表)
......
一个压差表,就要跟踪整个生产的压差记录。所以现在想起来,真是应该能省就省下,少花钱。工人也少工作量。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-6-21 15:32:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

与你没关系
关键区域要   
你得先搞清楚    要了 怎样
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-21 16:31:10 | 显示全部楼层

学习学习,多谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-22 08:17:08 | 显示全部楼层
跨级别的,有传递通道的(灭菌柜、VHP传递窗、隧道烘箱之类的)、有鼠洞跨级别的(如灌装和轧盖之间)、还有就是重点区域的,如灌装间、称量间、有敞口操作的配夜间等等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-22 08:26:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

压差布点分空调自控显示自动记录,还有房间现场的表显,前者布置在关键控制点、数量少,后者布置包括前者、还有各功能间 VS 洁净走廊之类。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-22 10:59:11 | 显示全部楼层
跨级别的,有传递通道的(灭菌柜、传递窗、隧道烘箱之类的)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 01:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表