[复制链接]
发表于 2020-4-24 09:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  我司的注射用水分配系统有3个用水点微生物容易超标,其他取样口基本没事。这3个点是同用一个换热器并且是串联的。各位老师这种情况会是因什么引起的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-24 10:33:57 | 显示全部楼层
换热器泄露?管路坡度死角?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-24 10:45:27 | 显示全部楼层
换热器后管路是冷用点吧  无用点使用时循环温度是多少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-24 14:11:33 | 显示全部楼层
换热器后是冷用点,平时不用时要关闭冷冻水,使其热循环,要不然微生物易滋生,而且一般冷用点支路流速可能会变小,可以测下流速是否合格。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-24 15:49:03 | 显示全部楼层
密闭转移 发表于 2020-4-24 10:11
你们采用的换热器是哪种类型的,3个用水点的水温多少?

平常循环温度在70度以上,只有出水时才热交换降温。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-24 15:56:04 | 显示全部楼层
Mr杨 发表于 2020-4-24 14:11
换热器后是冷用点,平时不用时要关闭冷冻水,使其热循环,要不然微生物易滋生,而且一般冷用点支路流速可能 ...

不用水时温度在70度以上和主管路同时循环的,流速这个问题我们也考虑到了,因为管路都有保温层只有出水口附近露出很短的管路,暂时没好的测量方法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-11 17:29:25 | 显示全部楼层
明显是换热器问题