我公司的纯化水管道从一楼设备端输送到四楼用水端,再直接回来,发现管道出现空管,虹吸现象,管道是垂直上下的,请问各位大神有没什么好方法,水泵10立方,60米扬程,管道一寸半。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-4-19 11:58:45 | 显示全部楼层
循环管道变径
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-19 14:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2020-4-19 11:58
循环管道变径

请问是应该怎么优化,改回水管道吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-19 15:22:58 | 显示全部楼层
开泵初期,四楼使用点按水流方向由近输入端至输出端逐点排气,这种现象在初次运行,泵停运后重新开启是正常的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-4-19 17:01:28 | 显示全部楼层
改为20立方输送泵
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-4-20 12:50:31 | 显示全部楼层
开泵时回水管要排气,气排干净水充满应该就不会了,流速要保障,不行稍微高点也行,还有回水压力看看是不是太小了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-23 12:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
直接问厂家啊    排气有啥用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-23 13:12:02 | 显示全部楼层
坐等大神回复
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-30 15:10:07 | 显示全部楼层
回水增加变径,改成1寸的,
管路先去4楼使用点在回一楼
增加泵的扬程
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-3 22:30:00 来自手机 | 显示全部楼层
保证回水背压,管道里一直有水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-6 15:55:54 | 显示全部楼层
私聊吧,发私信给我
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-10 05:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表