蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3365|回复: 10
收起左侧

[行业反思] D级区压缩空气使用点安除菌过滤器吗

[复制链接]
药徒
发表于 2020-3-28 12:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近,在讨论D级洁净区压缩空气使用点安终端过滤器的问题,当然说的是与产品直接接触或者是接触直接接触产品的器具类的使用点。有网友觉得是钱烧的,有的认为必须要安的。你认为呢?
多选投票: ( 最多可选 2 项 ), 共有 71 人参与投票 查看投票参与人

投票已经结束

54.79% (40)
6.85% (5)
27.40% (20)
10.96% (8)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-3-28 13:58:26 | 显示全部楼层
漂亮,四个人四个答案!!!楼主纠结了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-28 14:49:14 | 显示全部楼层
从GMP和风险评估来看,肯定要安装末端过滤,一般制药设备要在设计制造时根据行业标准也配有过滤器。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-28 17:00:41 | 显示全部楼层
A级的肯定要安装终端过滤器,D级安装终端过滤器应该根据实际需要而定,不能一概而论,D级本来就不是无菌操作。不过压缩机制备时就应该有除菌操作,至于使用点的终端除菌,应该视情况而定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-29 11:30:55 | 显示全部楼层
烧钱不至于吧,国产滤芯可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-30 15:53:31 | 显示全部楼层
一根据压缩空气的用途而定,二根据生产环境的要求而定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-1 16:22:15 | 显示全部楼层
烧钱不至于吧,国产滤芯可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-1 16:23:28 | 显示全部楼层
四个答案!!!楼主纠结了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-12 11:24:18 | 显示全部楼层

早做准备的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-21 16:50:30 | 显示全部楼层
看你是否直接接触药品,直接接触的必须安装,只是驱动设备运转的不需要。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-3-10 16:46:09 | 显示全部楼层
根据个人经验,空压机必须使用无油空压机,而且安装初始除菌过滤器,直接接触产品的必须安装终端过滤器,并定期检测。经过验证后确定更换滤芯的周期。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-12 17:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。