[制药用水] 树脂软化器再生及疲劳速率--咨询

[复制链接]
药徒
发表于 2020-2-22 15:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水制备,在进入反渗透膜前,对原水进行预处理,组织为:机械砂过滤、活性炭过滤、树脂交换软化,软化器通过饱和盐水再生,在确定再生周期的过程中,拟定为30小时,当天硬度为0,但8小时后,却快速到达7mg以上,超出预定标准;
咨询:树脂疲劳速度,是等速还是临界点快速失去交换能力?有没有哪位专家有相应研究?谢谢。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-2-23 16:13:59 | 显示全部楼层
应该是后者,一旦饱和,后面的指标就迅速上来了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-2-24 10:06:39 | 显示全部楼层
8小时就失效,排除再生方法的问题,是不是树脂量设计有问题?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-2-24 11:48:42 | 显示全部楼层
谢谢版主,是中间监测日为0,但后续天监测,快速上升;
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-24 21:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
可以看下树脂量。可能因为长时间使用树脂跟再生排水时流走了。  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-2 19:28:53 | 显示全部楼层
树脂再生一般建议采用PLC全自动控制,整个过程主要有反洗、静置、吸盐、再生、冲洗等过程,你可以按照过程对照。如果是手动控制,需要多次调试,找到最合适的控制程序。并且随着使用时间树脂性能会衰减
回复

使用道具 举报